Buongiorno,
a seguito di sopralluogo per calcolo potenze presso un appartamento con ripartitori installati, ho trovato questa situazione. Non trovando alcuna giustificazione online visto che la documentazione da parte della casa produttrice dei ripartitori è praticamente assente, chiedo cortesemente un'opinione sull'installazione dei ripartitori in questione. A mio parere il ripartitore andava installato, vista la presenza di tubi orizzontali, al 75% della larghezza dalla parte opposta della mandata.
Grazie
Installazione "strana" ripartitori
Moderatore: Edilclima
Installazione "strana" ripartitori
- Allegati
-
- rad_2.jpg (260.57 KiB) Visto 4734 volte
-
- rad_1.jpg (131.57 KiB) Visto 4734 volte
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Installazione "strana" ripartitori
Fa fede la norma EN834;2013, capitolo 7.3.
Tuttavia per radiatori molto bassi, sono ammesse eccezioni.
Quindi per radiatori non a flusso verticale, la posizione del sensore deve essere dove l'acqua si trova ad aver attraversato tra il 20 e il 34% (da 1/5 a 1/3) della superficie termicamente attiva.For other radiator types[...] The attachment position thus shall be specified generally for the authorized bandwidth on the heating surface at the position where the heating medium has passed 20 % to 34 % of the total thermally active heating surface.
Exceptions are permitted in special cases, e.g. for radiators of a small overall height.
Tuttavia per radiatori molto bassi, sono ammesse eccezioni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Installazione "strana" ripartitori
Grazie mille
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Installazione "strana" ripartitori
Mai strana come questa:
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Installazione "strana" ripartitori
Io ho visto un intero condominio con i ripartitori installati così . Vi lascio immaginare la faccia dell'amministratore quando gli ho detto, in modo informale, che per me andava "ricontrollata" l'installazione di tutti i ripartitori...
Ne approfitto per fare una domanda scomoda: secondo voi in questi casi basta fare una "comunicazione informale" o bisognerebbe tutelarsi procedendo in maniera diversa?
Per dirla terra terra: non è che domani un condomino mi può dire "lei in quanto esperto del settore, anche se non chiamato a valutare la corretta posa dei ripartitori, avrebbe dovuto avvisarci se qualcosa non le tornava"?
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Installazione "strana" ripartitori
Io lo faccio sempre. Quello che vedo, descrivo per iscritto.
Ognuno faccia le sue considerazioni, e prenda le decisioni che ritiene opportune.
Ognuno faccia le sue considerazioni, e prenda le decisioni che ritiene opportune.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Installazione "strana" ripartitori
Mi pare il minimo farlo presente formalmente, sei stato pagato per fare un post getto e nel farlo secondo me ti prendi anche la "rogna" di quello che c'è già installato.