valvole termostatiche in impianto monotubo

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

buongiorno devo sostituire questi radiatori ,impianto monotubo ,sono introvabile anche la Zehndler ha due attacchi,qualcuno può indirizzarmi .Grazie
https://postimg.cc/8s7CBZpM
https://postimg.cc/bdS6H7sQ
Ultima modifica di amaluglio il lun gen 14, 2019 09:40, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da NoNickName »

Un altro troll.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

Non sto trollando ,ma sto chiedendo di risolvermi problema,altrimenti forse sarebbero intervenuti i moderatori ,mi dispiace .....Amaluglio
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da NoNickName »

E qual è il problema? Dalla tua descrizione non si capisce.
Non si capisce neanche il riferimento a EC700. E' ovvio che qualsiasi software se sbagli a inserire i dati, i risultati saranno sbagliati. Merd-in, merd-out.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2211
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da ilverga »

amaluglio ha scritto: lun feb 26, 2018 20:57 Buonasera Mi viene consigliato di mettere le valvole termostatiche al mio impianto ,monotubo ,con un solo collettore di distribuzione ,per avere la tempertura desiderata, nelle stanze a sud ,ma senza nessun risparmio . Non penso che valga la pena la spesa dei nuovi termo con le valvole termostatiche ,giacché, chiudendo quelle mie antiche valvole ,che hanno suscitato tanta ilarità nel forum , già ottengo il risultato ,perchè ho la fortuna che i tre termo a sud si chiudono tutti e tre contemporaneamente ,pur lasciando tutti quelli a nord in funzione.Il problema era sorto,perché cercavo di risparmiare sul consumo volontario ,ma poiché più che leggo e più che comprendo che chi più scalda meno spende e che aumentando la potenza degli elementi del mio impianto spenderei ancora meno...

Queste sono le mie valvole obsolete......https://s10.postimg.org/tmcysxsfp/IMGvalvola._jpg.jpg
E nessuno affronterà l'argomento , ostico ...
Ho visto che il mio condominio usa il calcolo con il software di calcolo edilclima EC 700, è interessante e complesso .. della trasmittanza termica dei serramenti ....se chi ci lavora mette i dati corretti ,perché se sono sbagliati,non è detto che si stoppa e ti avvisi. ok ? Amarilli
Non ti sono chiare molte cose, sul discorso contabilizzazione calore. Il consiglio è sicuramente di rivolgerti ad un professionista per esporre le tue perplessità, magari in maniera più chiara, ed ottenere risposte esaurienti
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Messaggio da amaluglio »

Io ti ringrazio ,pensavo che in questo forum ci fosse ,io ne ho parlato con il tecnico che ha eseguito il lavoro e per lui era chiaro che chiudendo la zona sud dell'appartamento e tenendo sempre 22° anche in assenza da casa si aveva un buon utilizzo senza molti costi.
Ho letto molto sul vostro forum e ho molto imparato ,nei limiti di una persona che non fa il vostro lavoro,però la risposta non l'ho avuta anzi con le ripartizioni che hanno fatto consumo volontario ,consumo involontario ecc ecc. ho capito che se invece di chiudere i termo nel lato sud ,apro le finestre..nella ripartizione che noi abbiamo ,io andrei a spendere meno,
grazie
Amaluglio
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2211
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re:

Messaggio da ilverga »

amaluglio ha scritto: mar feb 27, 2018 15:09 Io ti ringrazio ,pensavo che in questo forum ci fosse ,io ne ho parlato con il tecnico che ha eseguito il lavoro e per lui era chiaro che chiudendo la zona sud dell'appartamento e tenendo sempre 22° anche in assenza da casa si aveva un buon utilizzo senza molti costi.
Ho letto molto sul vostro forum e ho molto imparato ,nei limiti di una persona che non fa il vostro lavoro,però la risposta non l'ho avuta anzi con le ripartizioni che hanno fatto consumo volontario ,consumo involontario ecc ecc. ho capito che se invece di chiudere i termo nel lato sud ,apro le finestre..nella ripartizione che noi abbiamo ,io andrei a spendere meno,
grazie
Amaluglio
Perdonami l'insistenza, hai molta confusione in testa: se apri le finestre e non chiudi i radiatori non fai del bene al tuo portafoglio, oltre che all'ambiente; preso per buono che tu abbia capito bene, anche il consiglio del tecnico è aleatorio se non errato...
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da NoNickName »

La risposta a cosa? Qual è la domanda?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

Nick la domanda mi sembra semplice .Il tecnico ha detto di tenere il termostato a 22° ,premetto che è stato messo nella zona più fredda dell'appartamento ,e se ho troppo caldo nelle stanze a sud chiudere le valvole antiquate che ho io https://s10.postimg.org/tmcysxsfp/IMGvalvola._jpg.jpg
Avendo di contabilizzatore di calore sul collettore di distribuzione l'ingegnere preposto al progetto mi ha detto che chiudendo non risparmio niente.
Allora red Hat mi ha consigliato le valvole termostatiche per regolare il troppo caldo nelle stanze a Sud,ma vale la spesa,dovendo per ovvi motivi cambiare anche i termosifoni.?
Era chiaro che aprire le finestre era una alternativa scherzosa ,ma quale altra ,?Amaluglio
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da NoNickName »

Ridurre il consumo energetico conviene sempre.
Nel tuo caso la portata è costante, perchè l'impianto è monotubo, ma la temperatura di ritorno salirà, riducendo il dt a cavallo del tuo appartamento, con conseguente riduzione del consumo volontario.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

grazie infatti così io pensavo che fosse !
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da SimoneBaldini »

grazie infatti così io pensavo che fosse !
Così è e se il tuo ingegnere ti ha detto il contrario cambia ingegnere.
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da lbasa »

Credo che Amaluglio ed i suoi radiatori stiano diventando un'opera d'arte.
https://pbs.twimg.com/media/DXDRuVNWkAA1DCh.jpg
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

Tu Bre... potresti avere ragione sulla mia ortografia e sulla mia grammatica ,ma non sulla analisi logica e sulla consecutio temporum " , potrebbe essere utile dessi lezioni ,ma nessuno è perfetto , comunque su un forum tecnico cerco altre risposte ed io non criticherei neppure la sintassi ,perchè rischierei di offendere dei bravissimi operatori del settore ,che hanno fatto scuole dove le materie umanistiche non sono state lo scopo principale dell'insegnamento.
Non credo di dover cambiare ingegnere (e comunque non potrei),credo sarebbe più utile se mi facessi spiegare il suo punto di vista, in assemblea , c'è sempre la possibilità che non mi sia spiegata bene con lui ,come sto facendo sul questo forum.
Ho già detto che io sono come un "m**o" ,non un asino ,quando avrò altre domande da fare sul Forum ,le farò,liberi di rispondermi sulla grammatica.
Amaluglio
a_brettyou
Messaggi: 951
Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da a_brettyou »

amaluglio ha scritto: mer feb 28, 2018 09:53 che hanno fatto scuole dove le materie umanistiche non sono state lo scopo principale dell'insegnamento.
ma che scrivono continuamente ed in corretto italiano (perchè è parte della loro professionalità), migliaia di pagine di relazioni e perizie.

Comunque condivido che in un forum ognuno è libero di esprimersi e quindi di apparire, nel modo che gli è più congeniale.
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

Sono d'accordo con te che nella la compilazione di relazioni e perizie tutti scrivono bene ,alcuni usano prendere una ragazza, laureata disoccupata, che scrive ,in loro vece, guarda che adesso tutti scrivono libri !
Io vado avanti da sola perché ne sono stata sempre costretta ,ed è andata molto bene fortunatamente .Ciao non te la prendere ,e se hai qualche risposta tecnica che mi possa aiutare è molto gradita.
alla prossima Amaluglio
a_brettyou
Messaggi: 951
Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da a_brettyou »

amaluglio ha scritto: mer feb 28, 2018 12:48 alcuni usano prendere una ragazza, laureata disoccupata, che scrive ,in loro vece
http://forum.corriere.it/psichiatria/
giotisi
Messaggi: 4183
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da giotisi »

Ama, io te l'ho già scritto in altro forum e anche in MP.
C'è un limite alla 'libertà sintattica', oltre il quale NON SI CAPISCE quello che dici!

Dopo un mese che ci giriamo intorno IO, somaro che sono, NON HO ANCORA CAPITO lo schema del tuo impianto.
Non ho capito perchè dovresti spendere meno consumando di piu'.
Non ho capito se hai capito davvero quello che ha detto il tecnico.

Ho visto (IO) che il mio condominio usa il calcolo con il software di calcolo edilclima EC 700, è interessante e complesso (LUI, IL SOFTWARE) .. della trasmittanza termica dei serramenti (CHI? QUANDO? COME? COSA?) ....se chi ci lavora (EGLI) mette i dati corretti (COSA SUCCEDE?) ,perché se sono sbagliati,non è detto che si stoppa (CHI?) e ti avvisi. ok ? (NO, A PRESCINDERE NON E' OK!!!!!!!! SEMPLICEMENTE NON SI CAPISCE!!!!!!!)
Avatar utente
amaluglio
Messaggi: 30
Iscritto il: ven feb 09, 2018 09:10

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Messaggio da amaluglio »

ciao giolisi ,abbiamo già superato questa incomprensione iniziale ,e grazie ad alcuni interventi ,ti sembrerà strano ma io ho capito quanto mi occorreva per parlare con i condomini in assemblea,mi sono letta il nostro Ec 700 compilato dal nostro ingegnere ,ed attendo che in assemblea si esprimano i millesimi calcolati dal fabbisogno energetico per ogni UI e i dati riguardanti le percentuali di consumo volontario ed involontario attribuite. Ti farò sapere se avrò ancora bisogno .Mi scuso ancora di aver involontariamente fatto un po' di casino nel forum
Amaluglio
Ps L' impianto del mio condominio crea problemi a tutti i tecnici che ci mettono le mani,forse solo perché è monotubo ,forse perché ha quelle valvole antiquate, però alla fine trovano sempre una soluzione valida .......naturalmente non prove neppure a spiegartela .......
Rispondi