Regolazione centrale impianto centralizzato

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

Moderatore: Edilclima

Rispondi
luca53
Messaggi: 27
Iscritto il: gio dic 15, 2016 15:00

Regolazione centrale impianto centralizzato

Messaggio da luca53 »

Abbiamo installato la termoregolazione da quest'anno in un condominio 20 appartamenti.
Abbiamo in centrale un centralina Siemens di regolazione.
Negli anni passati tenevo queste regolazioni impostate nella centralina siemens: Temperatura in ambiente : 21°
Curva : 21
In questo modo la temperatura di mandata era mediamente 50/60°.
La temperatura reale che si raggiungeva negli appartamenti variava naturalmente nei diversi appartamenti da 19 a 20°.
Ora con le valvole termostatiche, con questa impostazione, la temperatura negli appartamenti è circa un grado inferiore : 18/19°
Cosa consigliate, alzare la pendenza curva portandola a 22/22.5 o superiori oppure impostare in centrale la temperatura ambiente più alta 22/23°?

grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Regolazione centrale impianto centralizzato

Messaggio da Tom Bishop »

Alzare la curva o aumentare la temperatura simulata ambiente e la stessa cosa. Io alzerei la curva e la imposterei più orizzontale del tipo

-5°C -> 75°C
20°C -> 50°C
Tom Bishop
luca53
Messaggi: 27
Iscritto il: gio dic 15, 2016 15:00

Re: Regolazione centrale impianto centralizzato

Messaggio da luca53 »

Grazie Tom.
La centralina siemens mi da la possibilità di variare la pendenza 21 , 21.5, 22, 22.5 ecc.ecc..
Quindi ho portato la pendenza da 21 a 22 .
Rispondi