devo determinare il rendimento di generazione secondo il metodo precalcolato della UNI 11300 (punto 6.6.2).
il fattore correttivo F1 dipende dal rapporto tra potenza del generatore installato e potenza richiesta.
per calcolare la potenza richiesta è corretto dividere il fabbisogno (energia espresso in kWh) per il numero di ore di funzionamento?
grazie
calcolo potenza richiesta
Moderatore: Edilclima
Re: calcolo potenza richiesta
devo confrontare la potenza richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato.
la potenza richiesta può essere calcolato dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?
la potenza richiesta può essere calcolato dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?
Re: calcolo potenza richiesta
giusto un post
?
?
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: calcolo potenza richiesta
Ma secondo te cosa ottieni da quella divisione?
Re: calcolo potenza richiesta
e dire che non sei iscritto da ieri...
cmq no, non è calcolabile in quel modo.
il modo migliore è con la firma energetica. altrimenti, con il calcolo delle dispersioni.
cmq no, non è calcolabile in quel modo.
il modo migliore è con la firma energetica. altrimenti, con il calcolo delle dispersioni.