fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Ho una unità che sarebbe un commerciale dove c'è anche l'acqua calda sanitaria, le altre unità sono tutte abitazioni. Il fabbisogno secondo prospetto 31 della 11300-2 se indico che non c'è obbligo di servizi igienici mi viene zero se indico che c'è obbligo mi viene quasi 1/10 dell'appartamento pari metratura circa. Come va gestito secondo voi?
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Il servizio è ad uso pubblico?SimoneBaldini ha scritto: ↑ven apr 07, 2017 10:54 Ho una unità che sarebbe un commerciale dove c'è anche l'acqua calda sanitaria, le altre unità sono tutte abitazioni. Il fabbisogno secondo prospetto 31 della 11300-2 se indico che non c'è obbligo di servizi igienici mi viene zero se indico che c'è obbligo mi viene quasi 1/10 dell'appartamento pari metratura circa. Come va gestito secondo voi?
Se no, non consideri l'acs.
Se sì, prendi il dato 11300.
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
In che senso non considero l'acs? Mi serve per determinare i millesimi di fabbisogno e non considerarlo vorrebbe dire che non pagano nulla e non mi pare corretto.
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Perdonami Simone, ma ho sbagliato risposta, nel senso che in automatico ho pensato alla "L10" (e pensare che siamo nella sezione contabilizzazione ).simcat ha scritto: ↑ven apr 07, 2017 11:55Il servizio è ad uso pubblico?SimoneBaldini ha scritto: ↑ven apr 07, 2017 10:54 Ho una unità che sarebbe un commerciale dove c'è anche l'acqua calda sanitaria, le altre unità sono tutte abitazioni. Il fabbisogno secondo prospetto 31 della 11300-2 se indico che non c'è obbligo di servizi igienici mi viene zero se indico che c'è obbligo mi viene quasi 1/10 dell'appartamento pari metratura circa. Come va gestito secondo voi?
Se no, non consideri l'acs.
Se sì, prendi il dato 11300.
Resta il fatto che, secondo me, ti devi affidare al calcolo 11300 (sbagliato o giusto che sia nella realtà)
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
In effetti è un problema comune a tutti: la 11300 indica i fabbisogni Qw in maniera abbastanza approfondita e, sinceramente, a quelli mi attengo. Se ho l'obbligo di servizi igienici o no dipende dall'attività; determinato tale fattore, quello che esce esce visto che è giusto la quota consumo involontario...ed in effetti, all'atto pratico, il fabbisogno di acs di un'attività commerciale è decisamente molto inferiore a quella di un appartamento
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Però devo metterci "pubblico" altrimenti non mi calcola nulla.In effetti è un problema comune a tutti: la 11300 indica i fabbisogni Qw in maniera abbastanza approfondita e, sinceramente, a quelli mi attengo. Se ho l'obbligo di servizi igienici o no dipende dall'attività; determinato tale fattore, quello che esce esce visto che è giusto la quota consumo involontario...ed in effetti, all'atto pratico, il fabbisogno di acs di un'attività commerciale è decisamente molto inferiore a quella di un appartamento
Nelle attività commerciali ovviamente il consumo di acs è molto limitato salvi casi particolari, quali parrucchieri per esempio.
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
SiSimoneBaldini ha scritto: ↑ven apr 07, 2017 17:08 Però devo metterci "pubblico" altrimenti non mi calcola nulla.