fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da SimoneBaldini »

Per fortuna ne ho pochi con acqua calda sanitaria, però dai calcoli 11300 mi vengono sempre fabbisogni molto bassi. E' pur vero che alla fine i millesimi li tiri fuori dal fabbisogno dell'unità, ma stavo analizzando un condominio per la diagnosi del cambio caldaia >100kW e pur inserendo ricircoli ecc.. il fabbisogno primario è sempre molto basso. Dove sta' l'arcano?
valelubosa
Messaggi: 31
Iscritto il: gio lug 07, 2016 11:18

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da valelubosa »

Credo che l'arcano sia nel modo in cui l'11300 calcola il fabbisogno, che si basa principalmente sulla superficie in pianta dell'u.i. e sulla sua destinazione d'uso.
Avatar utente
Foxtrot
Messaggi: 376
Iscritto il: dom apr 03, 2016 00:43

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da Foxtrot »

SimoneBaldini ha scritto:Per fortuna ne ho pochi con acqua calda sanitaria, però dai calcoli 11300 mi vengono sempre fabbisogni molto bassi. E' pur vero che alla fine i millesimi li tiri fuori dal fabbisogno dell'unità, ma stavo analizzando un condominio per la diagnosi del cambio caldaia >100kW e pur inserendo ricircoli ecc.. il fabbisogno primario è sempre molto basso. Dove sta' l'arcano?
Hai inserito manualmente lunghezza e diametro della distribuzione?
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da SimoneBaldini »

Si ho inserito diametri e lnghezze ricircolo e andata del sanitario. Non le trasmittanze che penso le valuti tabellarmente.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da Tom Bishop »

SimoneBaldini ha scritto:Non le trasmittanze che penso le valuti tabellarmente.
Quando mi sono imbattuto in questo tipo di calcoli ho notato che le trasmittanze hanno una notevole importanza. Con EC700 riesci a calcolarle e inserirle nel calcolo correttamente.
Tom Bishop
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da SimoneBaldini »

Si le potrei inserire manualmente ma pensavo che quelle tabellari fossero comunque sufficienti.
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300

Messaggio da girondone »

Sicuro hanno influenza grande nei casi di distribuzione acs.
Io posso o usare le u dei tubi
O usare gli isolamenti da tabella 412
E poi le varie esposizioni e tipo di passaggio e posa fanno cambiare parecchio i conti direi
E non sempre magari sono così realistiche es quando corrono in cunicoli ecc
Rispondi