Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Moderatore: Edilclima
Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Chiedo perchè non mi è chiaro....
Edificio esistente cambio la caldaia e metto:
- nuova caldaia a condensazione
- boiler acs in pdc
I miei dubbi:
- sono ammessi entrambi gli interventi?
- se si...il boiler è un trainante o un trainato???
ringrazio per le vostre risposte.....
Edificio esistente cambio la caldaia e metto:
- nuova caldaia a condensazione
- boiler acs in pdc
I miei dubbi:
- sono ammessi entrambi gli interventi?
- se si...il boiler è un trainante o un trainato???
ringrazio per le vostre risposte.....
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Si, caldaia trainante e PDC trainata secondo me
-
- Messaggi: 281
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Anche per me si, con massimale di spesa 30000 caldaia (trainante) + 20 pdc (trainato), ancora secondo me
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
da dove salta fuori il 20?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
A mio avviso si alla prima domanda e gli interventi sono entrambi trainanti, quindi 30k€ in totale.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Secondo me se togli caldaia e metti boiler pdc + caldaia solo riscaldamento rientra tutto nei 30.000 €
Se togli boiler elettrico e caldaia e metti boiler pdc + caldaia solo risc allora hai 20.000€ + 30.000 €
Se togli boiler elettrico e caldaia e metti boiler pdc + caldaia solo risc allora hai 20.000€ + 30.000 €
-
- Messaggi: 281
- Iscritto il: mar gen 05, 2021 19:08
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Dalla tabella dell'allegato B del decreto requisiti, "w) sostituzione di
scaldacqua con
scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla
produzione di acqua
calda sanitaria."
verso la fine della tabella, ha il $ che starebbe per 20000 e non ha le **** che comporterebbe con l'installazione di più macchine di un massimale unico (sempre a fondo di questa tabella la legenda).
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
esatto!! sostituzione di scaldacqua, per quello secondo me se togli la semplice caldaia non credo puoi accedere a questo intervento trainato.PrestigeWordWide ha scritto: ↑mar gen 26, 2021 08:41
Dalla tabella dell'allegato B del decreto requisiti, "w) sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria."
verso la fine della tabella, ha il $ che starebbe per 20000 e non ha le **** che comporterebbe con l'installazione di più macchine di un massimale unico (sempre a fondo di questa tabella la legenda).
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Ma scusate, allora se non cambio la caldaia (combinata) l'installazione di una PDC per la sola ACS non è intervento trainato?
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Io sarò conservativo ma non lo metto come trainato ma lo faccio stare dentro i 30.000€.
Lo inserisco in trainato solo se ho sostituito un generatore dedicato per l'ACS, che sia il classico boiler elettrico da 1.200W, piuttosto che uno scaldacqua a legna.
Oppure, ma questa è un pò tirata secondo me, se ho una caldaia a gas ed un impianto multisplit, sostituisco il sistema multisplit con una pompa di calore idronica dimostrando il miglioramento dei COP, facendo attenzione a stare dentro il +10% della potenza della nuova PDC.
E sostituisco allora la caldaia con il boiler per ACS inserendolo come trainato.
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Scusate ma mi è venuto un dubbio.
Nel DM 6/8/2020 art. 2 lett. E punto cui) si ammette l'installazione di scaldacqua a PDC in sostituzione di un sistema di produzione ACS quando questo avveniva con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale, ai sensi delle lett. B e C del comma 1 art. 119 dm 34/2020.... Quindi a tutti gli effetti rientrerebbe nei TRAINANTI.
Io ho un caso in cui tolgo la caldaia a gas combinata (risc. (ACS) e metto una PDC per riscaldamento ed una PDC con accumulo per ACS.
Andavo tranquillo che l'intervento fosse unico come TRAINATO, però poi nel decreto asseverazioni lo scaldacqua in PDC lo trovo solo negli interventi trainati e non in quelli trainanti.... Come è la questione?
Nel DM 6/8/2020 art. 2 lett. E punto cui) si ammette l'installazione di scaldacqua a PDC in sostituzione di un sistema di produzione ACS quando questo avveniva con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale, ai sensi delle lett. B e C del comma 1 art. 119 dm 34/2020.... Quindi a tutti gli effetti rientrerebbe nei TRAINANTI.
Io ho un caso in cui tolgo la caldaia a gas combinata (risc. (ACS) e metto una PDC per riscaldamento ed una PDC con accumulo per ACS.
Andavo tranquillo che l'intervento fosse unico come TRAINATO, però poi nel decreto asseverazioni lo scaldacqua in PDC lo trovo solo negli interventi trainati e non in quelli trainanti.... Come è la questione?
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Partendo dal presupposto che come TRAINANTE in impianti autonomi secondo me è un refuso della normativa, in quanto la separazione dei servizi RISC e ACS con due generatori separati è obbligatoria solo per gli impianti centralizzati, ma il legislatore, non si sa se volutamente o meno, ha citato anche gli impianti autonomi in edifici unifamiliari nell'art. specifico.LaBruna ha scritto: ↑dom mar 14, 2021 09:47 Scusate ma mi è venuto un dubbio.
Nel DM 6/8/2020 art. 2 lett. E punto cui) si ammette l'installazione di scaldacqua a PDC in sostituzione di un sistema di produzione ACS quando questo avveniva con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale, ai sensi delle lett. B e C del comma 1 art. 119 dm 34/2020.... Quindi a tutti gli effetti rientrerebbe nei TRAINANTI.
Io ho un caso in cui tolgo la caldaia a gas combinata (risc. (ACS) e metto una PDC per riscaldamento ed una PDC con accumulo per ACS.
Andavo tranquillo che l'intervento fosse unico come TRAINATO, però poi nel decreto asseverazioni lo scaldacqua in PDC lo trovo solo negli interventi trainati e non in quelli trainanti.... Come è la questione?
Comunque il portale ENEA ti chiede in entrambi i casi, sia nel TRAINANTE che nel TRAINATO, la tipologia di scaldacqua sostituito. Già qua non c'è congruenza con quello che prevede la normativa.
Tornando al tuo quesito, nel tuo caso lo puoi fare solo come TRAINANTE. (anche se nel portale ENEA, vedi quello che ho scritto prima).
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Scusa ma mi sono accorto che avevo scritto male...concordo che anche secondo me l'intervento si configura nel suo insieme come TRAINANTE.
il mio dubbio era che sul decreto asseverazioni lo scaldacqua in PDC compariva solo tra gli interventi TRAINATI e non TRAINANTI...ma domani verifico direttamente sul portale enea
il mio dubbio era che sul decreto asseverazioni lo scaldacqua in PDC compariva solo tra gli interventi TRAINATI e non TRAINANTI...ma domani verifico direttamente sul portale enea
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Scusate, quindi in definitiva è assodato che l'intervento di sostituzione di un generatore combinato (risc + acs) con un generatore (condensazione o pdc) per il solo riscaldamento e uno scaldacqua a pdc con accumulo per sola acs rientra globalmente in un unico intervento trainante.
Invece, se allo scaldacqua a pdc sostitisco un impianto solare (accumulo+collettore solare) questo sarebbe inseribile come trainato.
Concordate?
Invece, se allo scaldacqua a pdc sostitisco un impianto solare (accumulo+collettore solare) questo sarebbe inseribile come trainato.
Concordate?
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Si esatto secondo me è così
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Si esatto io concordo con la tua linea di pensierocaputese ha scritto: ↑mer mar 31, 2021 08:42 Scusate, quindi in definitiva è assodato che l'intervento di sostituzione di un generatore combinato (risc + acs) con un generatore (condensazione o pdc) per il solo riscaldamento e uno scaldacqua a pdc con accumulo per sola acs rientra globalmente in un unico intervento trainante.
Invece, se allo scaldacqua a pdc sostitisco un impianto solare (accumulo+collettore solare) questo sarebbe inseribile come trainato.
Concordate?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Sempre che le verifiche energetiche tornino sulla PDC ACS. Soprattutto in considerazione del fatto che quasi nessun produttore fornisce il dato di COP UNI11300 da inserire nel calcolo. Solitamente il COP che danno è riferito alla EN16147 con riferimento ad ciclo di produzione che nulla centra con il COP richiesto dalla UNI11300. Quando il costruttore mi ha fornito il corretto COP non ho mai avuto delle grandi soddisfazioni nelle verifiche...caputese ha scritto: ↑mer mar 31, 2021 08:42 Scusate, quindi in definitiva è assodato che l'intervento di sostituzione di un generatore combinato (risc + acs) con un generatore (condensazione o pdc) per il solo riscaldamento e uno scaldacqua a pdc con accumulo per sola acs rientra globalmente in un unico intervento trainante.
Invece, se allo scaldacqua a pdc sostitisco un impianto solare (accumulo+collettore solare) questo sarebbe inseribile come trainato.
Concordate?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2710
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
In genere si trova un certificato del produttore che il cop è superiore a 2,6 e idoneo a Ecobonus. Poi il resto non lo guardo.
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Immagino che questo non sia valido nel caso tu debba rispettare il 50% di fer per acsmarcoaroma ha scritto: ↑sab ott 09, 2021 11:51 In genere si trova un certificato del produttore che il cop è superiore a 2,6 e idoneo a Ecobonus. Poi il resto non lo guardo.
-
- Messaggi: 2710
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Per fare i calcoli va usato un valore preciso di cop, che si può anche a volte approssimare a quello dell'altra norma. Il 50% lo devi soddisfare in nuove costruzioni, qui si parlava di bonus. Per l'idoneità basta quello.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Posso chiedere la fonte di questa affermazione?marcoaroma ha scritto: ↑sab ott 09, 2021 20:40 Per fare i calcoli va usato un valore preciso di cop, che si può anche a volte approssimare a quello dell'altra norma.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2710
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
mio modus operandi quando mi stanco di fare ciò che invece dovrebbe fare il produttore
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
riepilogando, se io come stato di fatto due impianti separati (caldaietta per riscaldamento + boiler elettrico per ACS) e in progetto propongo un ibrido con accumulo che faccia riscaldamento + ACS
c'è qualche divieto di portare tutto in superbonus?
con il delirio normativo vigente vengono tutte le possibili preoccupazioni . . .
c'è qualche divieto di portare tutto in superbonus?
con il delirio normativo vigente vengono tutte le possibili preoccupazioni . . .
riccardo - affetto da superbonus
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
nessun problema.. andrà tutto come trainante e massimale da 30.000€!
-
- Messaggi: 2710
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
E se in una monofamiliare la caldaia la sostituisco con una caldaia solo riscaldamento e il boiler elettrico lo sostituisco con una PDC per ACS, va bene mettere la caldaia trainante e la PDC trainato? se si, massimale PDC ACS quant'è, 20.000?
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
Si.. In questo caso lacs è trainato con massimale di 27.270..
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
scusate se insisto ma . . .
stesso generatore allo STATO di FATTO ?
perchè ENEA sul portale scrive quella frase? a cosa si riferisce?stesso generatore allo STATO di FATTO ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: Boiler acs in pdc + caldaia in superbonus???
scusa ma non capisco.....
trainante trainato....... in un condominio i riscaldamenti autonomi sono trainati di dafault ok. Quindi non posso separare i massimali clima e acs perchè sono trainati ambedue?
corretto?
mi sapete dare il riferimento in cui trovo questa distinzione?
grazie mille
trainante trainato....... in un condominio i riscaldamenti autonomi sono trainati di dafault ok. Quindi non posso separare i massimali clima e acs perchè sono trainati ambedue?
corretto?
mi sapete dare il riferimento in cui trovo questa distinzione?
grazie mille