Sistema ibrido
Moderatore: Edilclima
Sistema ibrido
Ho difficoltà a trovare un sistema ibrido monomarca pdc 12kw+caldaiaa condensazione 24kw con cop e eer che rientra nei parametri dell’alleato f del decreto requisiti.
Qualcuno cortesemente sa indicarmi qualcosa grazie
Qualcuno cortesemente sa indicarmi qualcosa grazie
Re: Sistema ibrido
Nessuno che può aiutarmi?
Re: Sistema ibrido
Hai provato i classici DAIKIN, VIESSMANN... credo siano abbastanza attrezzati... anche se a dir la verità come abbinamento è particolare, di solito si va su taglie 4-6-8 come pdc...
magari sbaglio... non ti andrebbe bene un accoppiamento del genere?
Buderus ha le 8 o 14 ....
magari sbaglio... non ti andrebbe bene un accoppiamento del genere?
Buderus ha le 8 o 14 ....
Re: Sistema ibrido
Ciao prima di tutto grazie x la risposta il discorso dei 12-24 kw è perché linea come vincolo da il rapporto 1/2 pdc condensazione e quindi visto che mi bastava una 24 cercavo una 12
-
- Messaggi: 43
- Iscritto il: mer feb 05, 2020 13:28
Re: Sistema ibrido
La Hoval di recente ha detto che può fornire impianti ibridi PDC+caldaia certificati direttamente da loro per ecobonus 110%, è possibile combinare una caldaia+pdc a scelta dal loro catalogo, basta rispettare il rapporto 1/2 PDC-condensazione e richiedere il certificato alla casa madre.
Re: Sistema ibrido
Non è che il rapporto debba essere necessariamente pari al 50%, la PDC può benissimo avere potenza inferiore al 50% della caldaia e difatti la maggior parte dei prodotti sul mercato è di questo tipo.
Re: Sistema ibrido
Certo al massimo 1/2
-
- Messaggi: 210
- Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48
Re: Sistema ibrido
PUOI ANCHE DARE UN'OCCHIATA AI PRODOTTI SIME, TIPO IL SISTEMA MONOBLOCCO MURELLE REVOLUTION 30 (SOLO RISCALDAMENTO ED ACS) CON PDC INTEGRATA DA 4 kW E CALDAIA 20 kW IN RISCALDAMENTO E 28 kW IN ACS, OPPURE IL SISTEMA SPLITTATO EDEA HYBRID (CHE FA ANCHE RAFFRESCAMENTO) CON PDC DA 6/8/10 kW E CALDAIA 20 kW IN RISCALDAMENTO E 24 kW IN ACS
Re: Sistema ibrido
Un mio cliente ne ha appena montato uno dell'ATAG.
Domanda secondo voi servono le valvole termostatiche con impianti ibridi che lavorano su radiatori?
Allego un estratto dell'Allegato A Dm Requisiti:
punto 10.3
Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1,
lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione.......
ora analizzando i punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, escludono i punti Vi e Viii, ovvero gli interventi fatti in superscobonus, sembrerebbe quindi che al 65% servono al 110% no.
Domanda secondo voi servono le valvole termostatiche con impianti ibridi che lavorano su radiatori?
Allego un estratto dell'Allegato A Dm Requisiti:
punto 10.3
Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1,
lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione.......
ora analizzando i punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, escludono i punti Vi e Viii, ovvero gli interventi fatti in superscobonus, sembrerebbe quindi che al 65% servono al 110% no.