Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
rudi
Messaggi: 96
Iscritto il: mer ott 25, 2006 08:36
Località: Venezia

Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da rudi »

Ciao,
chiedo Vostra cortese opinione sulla "mia" personale interpretazione della definizione di "ristrutturazione di secondo livello " riportata all'allegato 1 art.1.4.1.
In particolare, nel caso di condominio con impianto centralizzato (non importa se solo riscaldamento o anche acs), ove saranno eseguiti i seguenti interventi ricadenti nel "Superbonus 110%":
- isolamento superfici opache superiore al 25% (intarvento trainante);
- riqualificazione della centrale termica mediante la sostituzione del generatore di calore ed altri accessori (INAIL, distribuzione in centrale, bollitore ecc....);

per tali interventi si ricade nella fattispecie della "ristrutturazione di 2 livello"?
A mio avviso si....

Altro quesito: nel rifacimento della centrale dovrà essere - solitamente - anche il relativo "impianto elettrico di centrale".... come lo considerate? (Trainante o trainato?).
Grazie per le Vostre competenti risposte.
Buona giornata.
Rudi
Rudi
vinz75
Messaggi: 2767
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da vinz75 »

1 sì
2 inerente all'impianto per cui 110
gattor4
Messaggi: 140
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da gattor4 »

Se superi il 50% della superficie disperdente diventa Ristrutturazione importante di 1° livello.
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da mhell »

La sola sostituzione del generatore non é considerabile Ristrutturazione dell'impianto termico quindi anche se si supera il 50% è ristrutturazione di secondo livello.
L'impianto elettrico di centrale termica è parte integrante dell'intervento 'sostituzione della caldaia' e quindi va computato in quella voce per il calcolo dei massimali e non è un intervento a se, ne trainante ne trainato.
marcello60
Messaggi: 2719
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da marcello60 »

confermo
boba74
Messaggi: 3997
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da boba74 »

gattor4 ha scritto: sab ott 24, 2020 08:22 Se superi il 50% della superficie disperdente diventa Ristrutturazione importante di 1° livello.
Solo se hai anche ristrutturazione di impianto. Nel caso di condominio, se anche rifai completamente la centrale termica mettendoci quello che vuoi, si ricade sempre nella sostituzione di generatore, a meno che non venga rifatta anche l'intera distribuzione fino alle utenze, cosa che non si fa mai nei condomini...
gattor4
Messaggi: 140
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Verifiche DM 26/06/2015 "Requisiti minimi"

Messaggio da gattor4 »

scusate, infatti ho sbagliato infatti....sostituzione generatore non è ristrutturazione impianto....
Giusto che sia ristr. II liv.
Rispondi