Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2728
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
Allegato A:
10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma l,
lettera d), ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica
corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo
ambiente, con l'esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante
agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico;
b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di
regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione
situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se
questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati
in altri locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C.
Mi incuriosiscono le voci b) e c)
Secondo voi a cosa si riferiscono esattamente?
Non mi sembra che fossero presenti nella precedente normativa ecobonus o sbaglio?
10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma l,
lettera d), ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica
corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo
ambiente, con l'esclusione:
a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante
agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico;
b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di
regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione
situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se
questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati
in altri locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C.
Mi incuriosiscono le voci b) e c)
Secondo voi a cosa si riferiscono esattamente?
Non mi sembra che fossero presenti nella precedente normativa ecobonus o sbaglio?
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
Praticamenter non metti le termostatiche dove hai già una regolazione ... altrimenti vanno in conflitto. Bastava dire "dove tecnicamente possibile"
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
credo fosse già così prima....
-
- Messaggi: 2728
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
dite che hanno semplicemente esplicitato cose già viste? ok
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
E' illogico o controproducente o non conveniente, ma tecnicamente possibile, quindi non è la stessa cosa di prima.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
b e c non hanno senso
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
ragazzi io il punto c) lo interpreto così......le valvole termostatiche le puoi NON mettere solo se sei in un locale dove esiste già al suo interno una termoregolazione modulante sulla portata dei radiatori di quel locale (mi viene in mente solo termostati modulanti e testine elettrotermiche modulanti sul collettore)...ma su tutti gli altri locali le devi mettere.
Una regolazione climatica in caldaia secondo me NON ti esonera da mettere valvole termostatiche, discutibile forse la "termoregolazione evoluta" che ha una sonda in ambiente ma non fa una modulazione di portata in caldaia ma di temperatura...potrebbe essere assimilabile al punto b) ?
Boh...letta così (ed è scritta malissimo) mi pare che ci vanno (quasi) sempre... e a memoria mi pare fosse così anche prima...
Una regolazione climatica in caldaia secondo me NON ti esonera da mettere valvole termostatiche, discutibile forse la "termoregolazione evoluta" che ha una sonda in ambiente ma non fa una modulazione di portata in caldaia ma di temperatura...potrebbe essere assimilabile al punto b) ?
Boh...letta così (ed è scritta malissimo) mi pare che ci vanno (quasi) sempre... e a memoria mi pare fosse così anche prima...
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
Mettetele sempre, soprattutto perché sono soldi ben spesi.
Anche con la termoregolazione evoluta, le termostatiche mantengono la funzione di compensare gli apporti solari.
Anche con la termoregolazione evoluta, le termostatiche mantengono la funzione di compensare gli apporti solari.
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
ste frasi più o meno scritte sempre peggio ce le ttrsciniamo dal 2007 con il 55% e pure nel conto termcio dal 2012
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
Un mio cliente ha appena montato un sistema ibrido, stavo cercando di capire l'obbligatorietà delle valvole termostatiche, perchè guardando l'estratto dell'Allegato A Dm Requisiti:
punto 10.3
Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1,
lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione.......
ora analizzando i punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, escludono i punti Vi e Viii, ovvero gli interventi fatti in superscobonus, sembrerebbe quindi che al 65% servono al 110% no.
Sbaglio?
punto 10.3
Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1,
lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione.......
ora analizzando i punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, escludono i punti Vi e Viii, ovvero gli interventi fatti in superscobonus, sembrerebbe quindi che al 65% servono al 110% no.
Sbaglio?
-
- Messaggi: 2728
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
In effetti hai ragione.
Trovo strana questa esclusione, non vorrei che fosse indicato tale obbligo da qualche altra parte...
in ogni caso si deve rispettare anche il decreto requisiti minimi (o norma regionale di competenza) dove, almeno qui in ER, abbiamo la DGR 1715 2016 che dice al punto D.5.1 : nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
...
"b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica."
Trovo strana questa esclusione, non vorrei che fosse indicato tale obbligo da qualche altra parte...
in ogni caso si deve rispettare anche il decreto requisiti minimi (o norma regionale di competenza) dove, almeno qui in ER, abbiamo la DGR 1715 2016 che dice al punto D.5.1 : nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:
...
"b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica."
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
nei meandri del dm requisiti ecobonus ancora faccio fatica a muovermi
però avevo chiesto ad enea
domanda:
Buongiorno, vorrei chiedere se in un intervento per cui si chiederà il 110 gli interventi di sostituzione degli impianti di sostituzione impianti di climatizzazione invernale con installazione di nuovo generatore a condensazione devono prevedere anche l'installazione di valvole termostatiche e di una termoregolazione evoluta.
risposta:
Buongiorno, le valvole termostatiche sono obbligatorie mentre i dispositivi di termoregolazione evoluta no.
però avevo chiesto ad enea
domanda:
Buongiorno, vorrei chiedere se in un intervento per cui si chiederà il 110 gli interventi di sostituzione degli impianti di sostituzione impianti di climatizzazione invernale con installazione di nuovo generatore a condensazione devono prevedere anche l'installazione di valvole termostatiche e di una termoregolazione evoluta.
risposta:
Buongiorno, le valvole termostatiche sono obbligatorie mentre i dispositivi di termoregolazione evoluta no.
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
grazie, anche a me sembra assurdo che non vi sia l'obbligo... staremo a vedere
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
Già, che però non implica necessariamente l'obbligo di valvole termostatiche, perchè dice "per singolo ambiente O per singola unità". Letta così obbliga di fatto solo la sonda esterna e un cronotermostato....marcello60 ha scritto: ↑gio nov 19, 2020 14:27
...
"b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica."
-
- Messaggi: 2728
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
vero anche questo ...
Re: Decreto requisiti: superato il concetto di valvola termostatica?
poco ma sicuro almeno dal 2015