Sistemi ibridi

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gianlun
Messaggi: 487
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Sistemi ibridi

Messaggio da gianlun »

Il massimale di 1550 €/kwt é riferito alla potenza utile della pompa di calore.
Ma a quale temperatura esterna?
ST.SIM
Messaggi: 608
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Re: Sistemi ibridi

Messaggio da ST.SIM »

Temperatura esterna +7, mandata 35°C
gianlun
Messaggi: 487
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Sistemi ibridi

Messaggio da gianlun »

Bene. Dove é indicato?
ST.SIM
Messaggi: 608
Iscritto il: ven feb 24, 2017 10:50

Re: Sistemi ibridi

Messaggio da ST.SIM »

I valori limite di COP da rispettare sono sempre riferiti a T. +7 °C e W. 35 °C, la potenza nominale della pompa di calore da inserire nel portale Enea (ecobonus e bonuscasa) è a T. +7°C e W.35 °C... quindi di conseguenza per calcolare il massimale di spesa si usa la potenza nominale a T. +7 °C e W. 35 °C.