sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 853
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da ponca » lun mag 20, 2019 16:23

Ho una sostituzione di generatore di calore a servizio di un impianto con ventilconvettori e aerotermi.

la legge dice:

..ove tecnicamente possibile,sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettoreinferiorea 45 °C

come vi comportate in questi casi? Ovviamente le valvole termostatiche non si possono montare

caleffi mi sembra che abbia introdotto la valvola serie 149 che in effetti dovrebbe modulare la portata sui terminali

pompa a giri variabile + valvola a due/tre vie è accettata come soluzione?
in alternativa asseverazione T<45°C?

ho provato a chiedere direttamente all'enea ma ho ottenuto una risposta vaga e confusa

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 4161
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da NoNickName » lun mag 20, 2019 16:33

Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

ponca
Messaggi: 853
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da ponca » mar mag 21, 2019 13:24

ti ringrazio per il link, non avevo trovato questa discussione
purtroppo non si arrivava ad una conclusione condivisa e personalmente qualche dubbio rimane

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 4161
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da NoNickName » mar mag 21, 2019 16:22

Il positivismo deterministico illuminista non è una corrente di pensiero in voga in questo forum.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

ponca
Messaggi: 853
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da ponca » gio mag 23, 2019 11:36

parere Enea
Il decreto attuativo dello strumento incentivante recita: " sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)..."
Quindi o si installa altra regolazione agente sulla portata e/o si dichiara e si giustifica nella relazione asseverata che tale regolazione non è tecnicamente compatibile con il sistema di emissione.

SuperP
Messaggi: 9376
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da SuperP » gio mag 23, 2019 12:26

ponca ha scritto:
gio mag 23, 2019 11:36
parere Enea
Il decreto attuativo dello strumento incentivante recita: " sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata)..."
Quindi o si installa altra regolazione agente sulla portata e/o si dichiara e si giustifica nella relazione asseverata che tale regolazione non è tecnicamente compatibile con il sistema di emissione.
A me avevano scritto che per i ventil bastava una regolazione automatica agente sulla portata... dell'aria. Quindi il classico AUTO che fa variare la velocità in funzione del DT set point/ ambiente.

girondone
Messaggi: 9969
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: sostituzione generatore: dispositivi modulanti portata su fancoil?

Messaggio da girondone » gio mag 23, 2019 15:36

non lo sanno nemmeno loro...
per no parlare di cosa ha scritto il GSE nelle regola applicative del conto termico al riguardo
ancora peggio che per detrazioni