Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da etabeta1 »

Carissimi, sto compilando una dichiarazione enea x cappotto ed al punto
"30.b Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio EPHren [kWh/m2anno]
(vedi terza pagina dell'APE "dati di dettaglio degli impianti")"

mi dice di cercarlo a pag.3 dell'ape ma alla pagina 3 dell'ape il valore della rinnovabile EpHren non c'e' che fare????

che faccio ? boooooooooo

ma possibile che debbano complicare la vita sempreeeeeeeeee!!!!

grazie mille....
a_brettyou
Messaggi: 951
Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da a_brettyou »

H in EPH sta per hiver.
Usa il dato della climatizzazione hiver.
Be creative.
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da etabeta1 »

Grazie della risposta, ma non mi chiedeva il valore della rinnovabile per il riscaldamento invernale?

Grazie millee
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da mat »

a_brettyou ha scritto: mar set 25, 2018 19:09 H in EPH sta per hiver.
Veramente sta per Heating :wink:
etabeta1 ha scritto: mar set 25, 2018 11:19 mi dice di cercarlo a pag.3 dell'ape ma alla pagina 3 dell'ape il valore della rinnovabile EpHren non c'e' che fare????
Ah no?
ma non mi chiedeva il valore della rinnovabile per il riscaldamento invernale?
Climatizzazione hiver, let's check the translation on internet, it's not difficult :D
Allegati
Cattura.PNG
Cattura.PNG (36.42 KiB) Visto 4795 volte
a_brettyou
Messaggi: 951
Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da a_brettyou »

mat ha scritto: mer set 26, 2018 14:24 Veramente sta per Heating
just to highlight how creative I am :?
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da etabeta1 »

Ciao Carissimo,
lo vedo che nel tuo ape c'e' il valore il problema e' che nel mio non c'è..... al posto del 558 che hai tu io ho 0,00
era per questo la mia domanda.....

grazie mille...
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da mat »

Se c'è 0 allora Houston abbiamo un problema: chi lo ha redatto (deduco non sia tu) credo abbia toppato qualcosa... Almeno il valore nren c'è? Che cifra è?

ps: non eri stato chiaro nel tuo primo messaggio, perché "non c'è" è diverso da "è uguale a 0", no? :wink:
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da etabeta1 »

Ciao Carissimoooo,
cerco di allegarti la pag.3 dell'ape....
ma nell'immobile c'è una caldaia a condensazione a gas metano.... non credo sia considerata come rinnovabile manco in parte....
quella che hai inserito tu ha come combustibile biomasse....
https://unsee.cc/fe97cda5/

Immagine
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da paolo m »

Ma la caldaia avrà dispositivi elettrici. L'energia elettrica è in quota parte prodotta da fonti rinnovabili. Vedi fattore di conversione in energia primaria rinnovabile (mi pare oggi 0,47). Quindi sull'APE quell'indice potrà essere magari piccolo ma non pari a zero.
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da mat »

paolo m ha scritto: ven set 28, 2018 10:10 Ma la caldaia avrà dispositivi elettrici. L'energia elettrica è in quota parte prodotta da fonti rinnovabili. Vedi fattore di conversione in energia primaria rinnovabile (mi pare oggi 0,47). Quindi sull'APE quell'indice potrà essere magari piccolo ma non pari a zero.
Esatto, per quello ho detto a priori che il certificatore ha toppato qualcosa. Tuttavia, vedo dall'immagine che è presente un impianto fv: tale impianto evidentemente copre gli assorbimenti di energia elettrica dell'impianto di riscaldamento, quindi il valore 0 può essere ragionevolmente giusto.
In tal caso, nulla osta a scrivere nel campo del modello Enea un bello 0.

Certo egregio etabeta, che in quanto a esposizione sei piuttosto stringato... dispensi le informazioni col misurino! Avessi allegato questa immagine dall'inizio la chiudevamo con due messaggi in totale :mrgreen:
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Dichiaraz. enea cappotto punto 30.b

Messaggio da etabeta1 »

Scusami ma non sapevo come si allegavano le immagini....
il mio problema era che se mettevo zero come valore nell'allegato enea quando me lo controllava per validazione mi dava errore evidenziandomelo in rosso .....è per questo che ho scritto ...scusatemi se sono stato un po' avaro di informazioni....
grazie della disponibilità....
:-)
Rispondi