Piccola prova Invals: trasmittanza serramenti nelle asseverazioni

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Piccola prova Invals: trasmittanza serramenti nelle asseverazioni

Messaggio da lbasa »

Per i docenti delle scuole di primo e secondo grado è periodo di Test Invalsi: questa settimana sono iniziati i primi riscontri.
Chiedo cortesemente riscontro per un dubbio riservato a costruttori ed asseveratori di pratiche con serramenti.
La DOP per i serramenti italiani è istruita dalla UNI EN 14351-1 (2016) la quale, per la trasmittanza termica Uw da dichiarare, rimanda alla UNI EN ISO 10077-1 (2007).
La 10077-1 consente un metodo proprio, oppure un metodo combinato con il calcolo numerico per i telai dato dalla UNI EN ISO 10077-2 (2012).

1 - Nella 10077-2 (in inglese) la trasmittanza dei telai deve essere presentata utilizzando "two significant figures", che io tradurrei come "due numeri significativi": ad esempio il valore 1,04 può essere dichiarato come 1,0 mentre il valore 0,96 non può essere dichiarato come 1,0 (lo 0 a sinistra della virgola non è significativo).

2 - Nella 10077-1 (in italiano) la trasmittanza dei serramenti deve essere calcolata nel modo "riportata con due cifre decimali".

3 - a scuola (ecco la boutade sui Test Invalsi) credevo di avere imparato che un numero decimale è formato dalla parte intera e dalla parte decimale; e che le cifre decimali sono quelle che formano la parte decimale, cioè i decimi (prima cifra dopo la virgola) i centesimi (seconda cifra dopo la viirgola) i millessimi ecc.

Nelle prescrizioni di valenza energetica i limiti fissati dalle Leggi sono dichiarati a 3 cifre, delle quali la terza è "0"; esempio 2,00 oppure 1,80 oppure 1,40; sono espressioni a due cifre significative; la stessa norma 6946 sulla resistenza termica chiede due cifre significative.

Quesito: nel mercato si trovano dichiarazioni di serramenti con espressioni di trasmittanza:
- a due cifre significative (esempio 1,4 o 1,5);
- a due cifre decimali (esempio 1,46 o 1,44).
In situazioni critiche di osservanza di limiti prescrittivi moltro stringenti, a tutti i costruttori fa piacere poter esprimere un valore di 1,44 come valore 1,4 e rientrare ad esempio sotto un certo limite.

Ma cosa è corretto dichiarare, secondo normativa di prodotto?
Esplicitamente: calcolare o trovarsi un valore 1,44 e dichiararlo 1,4 per rientrare in un limite, è ammesso professionalmente o no?
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Piccola prova Invals: trasmittanza serramenti nelle asseverazioni

Messaggio da Ronin »

1,44 in "two significant figures" si scrive 1,4 quindi parrebbe che sia ammissibile.
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Piccola prova Invals: trasmittanza serramenti nelle asseverazioni

Messaggio da lbasa »

Beh, in fondo le norme tecniche sono volontarie, e volontariamente si può decidere che per rappresentare la trasmittanza di un serramento si può usare non la notazione della norma sui serramenti, ma quella sui telai dei serramenti.

Mi autodenuncerò allo specchio di casa come analfabeta :D