Estremi per detraibilità termostatiche
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Estremi per detraibilità termostatiche
Qualcuno potrebbe indicarmi gli estremi del documento/legge che attesti in che misura sono detraibili, e che caratteristiche tecniche devono avere le termostatiche per poter essere considerate detraibili?
GRAZIE.
GRAZIE.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
Mi spiego meglio. L'art.9 del decreto attuativo del 19/02/2007 prescrive quanto segue:
si dice letteralmente valvole termostatiche a bassa inerzia O altra regolazione di tipo modulante... Quindi esclude che le valvole termostatiche abbiano l'obbligo di essere modulanti.
si dice letteralmente valvole termostatiche a bassa inerzia O altra regolazione di tipo modulante... Quindi esclude che le valvole termostatiche abbiano l'obbligo di essere modulanti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 298
- Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
direi proprio il contrarioNoNickName ha scritto: Quindi esclude che le valvole termostatiche abbiano l'obbligo di essere modulanti.
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
c era poi un quelche chirimento o faq o circolare non ricordo cje aveva detto che quelle marchiate con la norma "xxxx" erano idonee
ovvero credo praticamente tutte
ovvero credo praticamente tutte
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdfD - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a
condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato
in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità
CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie -ove tecnicamente
compatibili -tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in
alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.
È questa che intendevi?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
si esatto
la faq 11
che poi credo faccia riferimento ad un altro documento forse
la faq 11
che poi credo faccia riferimento ad un altro documento forse
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
Grazie. Un ultimo chiarimento. Laddove non sussiste l'obbligo di installazione (t<45°C), le termostatiche sono comunque detraibili?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
mmm
non vedo perchè no
fanno parte delle varie opere tipo equilibratura ecc dell impianto
non vedo perchè no
fanno parte delle varie opere tipo equilibratura ecc dell impianto
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
Ancora una domanda: se le termostatiche sono servocomandate e integrano il sistema di contabilizzazione e ripartizione, la manodopera per la loro installazione è detrabile?
Dato che le termostatiche sono all'interno dell'UI, e non nelle parti comuni, la detraibilità è in capo al proprietario, giusto? Mentre la manodopera è da attribuirsi al condominio, oppure va scomputata pro-quota ad ogni proprietario?
Dato che le termostatiche sono all'interno dell'UI, e non nelle parti comuni, la detraibilità è in capo al proprietario, giusto? Mentre la manodopera è da attribuirsi al condominio, oppure va scomputata pro-quota ad ogni proprietario?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
No, vuol dire che o metti le termostatiche, o metti un altro dispositivo analogo e dunque anch'esso modulante: le termostatiche (a cera, a liquido, a gas) sono sempre modulanti, anche quelle che hanno il sensore remoto. Se invece vuoi mettere valvole elettroattuate o servocomandate, per capirci dove tra il sensore e il dispositivo di regolazione c'è di mezzo una centralina (esempio le teste elettrotermiche dei pannelli radianti, dico le prime che mi vengono in mente anche se i pannelli radianti sono esenti) devi sceglierle modulanti e non on/off.NoNickName ha scritto:si dice letteralmente valvole termostatiche a bassa inerzia O altra regolazione di tipo modulante... Quindi esclude che le valvole termostatiche abbiano l'obbligo di essere modulanti.
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
mmmmhhhh
Le valvole ON/OFF veloci servomotorizzate possono essere viste come modulanti in quanto agiscono sulla valvola con modalità riconducibili a treni di impulsi. È bene notare che il legislatore non ha inteso suggerire quale modalità dovesse essere utilizzata nel comando delle valvole dei corpi scaldanti, ma solo imporre l'obbligo di regolazione della portata sulla base dell'effettiva necessità.
E' sostenibile?
Le valvole ON/OFF veloci servomotorizzate possono essere viste come modulanti in quanto agiscono sulla valvola con modalità riconducibili a treni di impulsi. È bene notare che il legislatore non ha inteso suggerire quale modalità dovesse essere utilizzata nel comando delle valvole dei corpi scaldanti, ma solo imporre l'obbligo di regolazione della portata sulla base dell'effettiva necessità.
E' sostenibile?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
E' sostenibile tutto e mai nessuno te le contesta.NoNickName ha scritto:mmmmhhhh
Le valvole ON/OFF veloci servomotorizzate possono essere viste come modulanti in quanto agiscono sulla valvola con modalità riconducibili a treni di impulsi. È bene notare che il legislatore non ha inteso suggerire quale modalità dovesse essere utilizzata nel comando delle valvole dei corpi scaldanti, ma solo imporre l'obbligo di regolazione della portata sulla base dell'effettiva necessità.
E' sostenibile?
Il gruppo IMAR e altri, dicevano che la loro pompa di circolazione modulante faceva evitare l'uso delle termosattiche proprio perchè è una regolazione modulante agente sulla portata che agisce su tutti i corpi scaldanti.
Io di email con enea su questo argomento ne ho, ma non fanno fede. Qualche anno fa "perdevano" tempo e ci si ragionava, ora cambiano spesso le risposte.
Per dirti, a me avevano detto loro che la regolazione di un ventil, che ha la possibilità di selezionare Auto, e quindi varia automaticamente la portata dell' aria, va bene.
Il senso della norma, appare chiaro. Si basa su un controllo modulante del sistema di regolazione (non distribuzione).
Sulla detraibilità,ma prendi con le pinze, tutto il lavoro va fatturato al condominio che poi farà la ripartizione delle spese (e delle detrazioni) ai singoli condomini in base ai millesimi.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/