Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra Pompa

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MICHELE77
Messaggi: 100
Iscritto il: lun apr 26, 2010 16:04

Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra Pompa

Messaggio da MICHELE77 »

Come da titolo: E' possibile sostiturie una PdC a bassa efficienza con una nuova ad inverter e portarla in detrazione al 65%? Mi sorge il dubbio perchè nella compilazione dell'allegato E figura solo "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]" che è palesemente riferito ai soli apparecchi dotati di bruciatori.

Qualcuno si è scontrato con una realtà simile?

Grazie.
M.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7783
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da NoNickName »

E' certamente possibile. E' incentivabile "la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia". Non si fa riferimento quale tipologia di impianto si sostituisce. Naturalmente si prende per ovvio che l'efficienza energetica aumenti...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da girondone »

quoto

come lo era per le caldaie
MICHELE77
Messaggi: 100
Iscritto il: lun apr 26, 2010 16:04

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da MICHELE77 »

Grazie per la precisazione, è quello che penso anch'io.

Il mio dubbio rimane sul valore da indicare in merito al generatore sostituito...il sito indica solo l'opzione "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]". Le PdC, come ben sappiamo, non possiedono dati di potenza al focolare.

A questo punto, correggetemi se sbaglio, io indico, sia per il nuovo che per la vecchia pompa, la potenza in riscaldamento, dato che sono gli unici dati a poter essere entrambi espressi in kW.
strati
Messaggi: 21
Iscritto il: lun dic 23, 2013 13:50
Località: Milano

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da strati »

Ciao a tutti
anche io sono nella stessa condizione di Michele77. In Pratica abbiamo sostituito le vecchie pompe di calore con altre ad alta efficienza. Il dubbio è sempre lo stesso: posto che vada inserita la potenza elettrica assorbita dalla nuova pompa cosa bisogna inserire per quelle vecchie nel celeberrimo allegato E dell'ENEA?

Alla fine Michele77 come hai fatto? che dati hai inserito?

Grazie a tutti
MICHELE77
Messaggi: 100
Iscritto il: lun apr 26, 2010 16:04

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da MICHELE77 »

Ciao, ho fatto specifica domanada via email al serivio ENEA tre giorni fa ma non ho ancora ottenuto risposta.
Avendo 90gg di tempo aspetterò fino all'ultimo (primi giorni di Marzo...) nella speranza di reperire nel frattempo info più dettagliate.

Alla fine, per dare un minimo di senso alla cosa, penso inserirò la potenza nominale in riscaldamento sia per la vecchia che per la nuova.
strati
Messaggi: 21
Iscritto il: lun dic 23, 2013 13:50
Località: Milano

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da strati »

Grazie per la risposta,
io pensavo di inserire la potenza elettrica assorbita sia per la nuova che per le vecchie.

Il mio caso è questo:

Vecchie pompe (risc) - due macchine mono con potenza nominale 3,8 kW cad e pot ass. 1.30 kW cad.

nuove pompe - una macchina multi (6 split) con Potenza nominale 18 kW e pot ass. 4.57 kW

...all'inizio anchio pensavo di mettere 18 kw al nuovo e 7.6 al vecchio... ma la cosa non mi convinceva... così pensavo che fosse meglio mettere 4.57 al nuovo e 2.6 al vecchio...
come vedi cmq i dubbi sono tanti.

Puoi eventualmente farci sapere cosa ti risponde ENEA?

Grazie mille ancora
MICHELE77
Messaggi: 100
Iscritto il: lun apr 26, 2010 16:04

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da MICHELE77 »

Certo, se mi rispondono copio/incollo sul forum.
strati
Messaggi: 21
Iscritto il: lun dic 23, 2013 13:50
Località: Milano

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da strati »

Ciao.. scusami...
ma Enea non ha ancora risposto?
MICHELE77
Messaggi: 100
Iscritto il: lun apr 26, 2010 16:04

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da MICHELE77 »

Macchè...non mi ha MAI risposto.
strati
Messaggi: 21
Iscritto il: lun dic 23, 2013 13:50
Località: Milano

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da strati »

MICHELE77 ha scritto:Macchè...non mi ha MAI risposto.
Ciao, scusami se ti stresso... ma tu hai deciso qualcosa per i dati da inserire?

Grazie
MICHELE77
Messaggi: 100
Iscritto il: lun apr 26, 2010 16:04

Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P

Messaggio da MICHELE77 »

Ciao, figurati. Abbiamo inserito per entrambi la potenza nominale.
Rispondi