Pagina 1 di 1

Legge 10 per locale non riscaldato?

Inviato: mer lug 12, 2017 19:07
da lo85
Salve a tutti,
dovrei effettuare la sostituzione di una copertura di un condominio, che delimita un sottotetto non riscaldato dall'esterno.
Mi trovo nel caso di riqualificazione energetica (sostituzione di <25 % dell'involucro esterno).
Posso chiedervi cortesemente se la legge 10 ( nuova relazione allegato 2 DM 26/06/2015) è obbligatoria in questi casi in piemonte?
Inoltre, a seguito dei lavori dovrò redigere l'APE?
Grazie mille

Re: Legge 10 per locale non riscaldato?

Inviato: mar ago 01, 2017 13:55
da mat
lo85 ha scritto: mer lug 12, 2017 19:07 Mi trovo nel caso di riqualificazione energetica (sostituzione di <25 % dell'involucro esterno).
No affatto, perchè la copertura in questo caso non fa parte della superficie disperdente lorda.
Si potrebbe obbiettare che in un certo qual modo anche una superficie delimitante un sottotetto non riscaldato con l'esterno abbia "un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio" (cito il DM alla voce riqualificazioni), ma di fatto il relativo paragrafo non prevede prescrizioni per tali strutture. Ergo io non farei alcuna relazione "ex DM", bensì farei quella "ex DGR" perchè l'ancora vivente DGR 46-11968 richiede invece l'isolamento copertura anche in questa situazione.
lo85 ha scritto: mer lug 12, 2017 19:07 Inoltre, a seguito dei lavori dovrò redigere l'APE?
NO, a meno che tu non chieda le detrazioni per riqualificazione energetica.