valori trasmittanza piemonte

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
Rispondi
giuliana
Messaggi: 168
Iscritto il: mar lug 07, 2009 17:46

valori trasmittanza piemonte

Messaggio da giuliana »

Scusate la domanda forse stupida, ma lavoro in Lombardia, quindi non so nulla di leggi piemontesi.
Dovendo sostituire una copertura su zona riscaldata in manutenzione straordinaria, in Piemonte avete delle norme regionali da seguire o vale il D.Lgs.311/06?
Ad esempio in Lombardia ci sono norme regionali per cui nel caso la trasmittanza da rispettare è 0,39, cioè il 30% in più di quella nazionale. Da voi è com'è?
Grazie per le risposte.
a.d.
Messaggi: 443
Iscritto il: lun ott 12, 2009 11:41

Re: valori trasmittanza piemonte

Messaggio da a.d. »

Per PdC o DIA presentati dal 01/04/10 va questo:
Negli interventi di manutenzione di edifici, che prevedano la sostituzione o la rimozione
ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di realizzare
una trasmittanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m² K, dimostrabile
mediante calcolo come da norma UNI EN ISO 6946, nonché, per gli edifici in zona
E, un valore del modulo della trasmittanza periodica YIE inferiore a 0,20 W/m2K.
Tale obbligo decade qualora sia già stata realizzata la medesima trasmittanza U sulla
soletta dell’ultimo piano riscaldato.
giuliana
Messaggi: 168
Iscritto il: mar lug 07, 2009 17:46

Re: valori trasmittanza piemonte

Messaggio da giuliana »

Grazie. Mi sai dire anche il riferimento normativo?
a.d.
Messaggi: 443
Iscritto il: lun ott 12, 2009 11:41

Re: valori trasmittanza piemonte

Messaggio da a.d. »

DGR 46-11968