n° ricambi d'aria per uffici/laboratori
Inviato: lun nov 23, 2009 14:19
Buongiorno,
sto facendo delle certificazioni energetiche di unità destinate ad uffici e laboratori.
Per uffici di 100mq con una sola parete che disperde verso l'esterno riesco ad ottenere al massimo la classe D.
Giochicciando un po con il cened+, ho notato che il dato che influenza in maniera pesante l' Eph è il numero di ricambi orari.
Seguendo la procedura di calcolo (e il manulae del software cened+) tale valore è dato da:
n= vmin*is*Sutile/Vnetto*60%
dove:
is: indice di affollamento [persone/mq]
vmin:numero di ricambi d'aria medio giornaliero[m3/h per persona]
Questi parametri dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio e valgono (per un ufficio) 0.12 e 39.6 rispettivamente.
il 60% è la percentuale di utilizzo del locale in un giorno (14.4 h su 24)
Seguendo alla lettera tale formula ottengo valori di n=1.70[h-1] che come detto in precedenza non mi permettono di raggiungere classi inferiori alla D.
E' obbligatorio seguire questa formula?
Posso ipotizzare di abbassare l'indice di affollamento e la percentuale di utilizzo del locale in modo da ottenere valori inferiori di n? Nel caso in cui lo facessi a che rischi posso incorrere?
sto facendo delle certificazioni energetiche di unità destinate ad uffici e laboratori.
Per uffici di 100mq con una sola parete che disperde verso l'esterno riesco ad ottenere al massimo la classe D.
Giochicciando un po con il cened+, ho notato che il dato che influenza in maniera pesante l' Eph è il numero di ricambi orari.
Seguendo la procedura di calcolo (e il manulae del software cened+) tale valore è dato da:
n= vmin*is*Sutile/Vnetto*60%
dove:
is: indice di affollamento [persone/mq]
vmin:numero di ricambi d'aria medio giornaliero[m3/h per persona]
Questi parametri dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio e valgono (per un ufficio) 0.12 e 39.6 rispettivamente.
il 60% è la percentuale di utilizzo del locale in un giorno (14.4 h su 24)
Seguendo alla lettera tale formula ottengo valori di n=1.70[h-1] che come detto in precedenza non mi permettono di raggiungere classi inferiori alla D.
E' obbligatorio seguire questa formula?
Posso ipotizzare di abbassare l'indice di affollamento e la percentuale di utilizzo del locale in modo da ottenere valori inferiori di n? Nel caso in cui lo facessi a che rischi posso incorrere?