Buongiorno,
sto facendo delle certificazioni energetiche di unità destinate ad uffici e laboratori.
Per uffici di 100mq con una sola parete che disperde verso l'esterno riesco ad ottenere al massimo la classe D.
Giochicciando un po con il cened+, ho notato che il dato che influenza in maniera pesante l' Eph è il numero di ricambi orari.
Seguendo la procedura di calcolo (e il manulae del software cened+) tale valore è dato da:
n= vmin*is*Sutile/Vnetto*60%
dove:
is: indice di affollamento [persone/mq]
vmin:numero di ricambi d'aria medio giornaliero[m3/h per persona]
Questi parametri dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio e valgono (per un ufficio) 0.12 e 39.6 rispettivamente.
il 60% è la percentuale di utilizzo del locale in un giorno (14.4 h su 24)
Seguendo alla lettera tale formula ottengo valori di n=1.70[h-1] che come detto in precedenza non mi permettono di raggiungere classi inferiori alla D.
E' obbligatorio seguire questa formula?
Posso ipotizzare di abbassare l'indice di affollamento e la percentuale di utilizzo del locale in modo da ottenere valori inferiori di n? Nel caso in cui lo facessi a che rischi posso incorrere?
n° ricambi d'aria per uffici/laboratori
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 18, 2009 17:39
Re: n° ricambi d'aria per uffici/laboratori
al convegno di BS di 2 giorni era stato detto, anche se a mio avviso non è corretto per la ripetibilità, di si, nel senso che il proprietario deve dichiarare il numero di occupantialberto1986 ha scritto:Posso ipotizzare di abbassare l'indice di affollamento e la percentuale di utilizzo del locale in modo da ottenere valori inferiori di n? Nel caso in cui lo facessi a che rischi posso incorrere?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 18, 2009 17:39
Re: n° ricambi d'aria per uffici/laboratori
grazie per la risposta.SuperP ha scritto:al convegno di BS di 2 giorni era stato detto, anche se a mio avviso non è corretto per la ripetibilità, di si, nel senso che il proprietario deve dichiarare il numero di occupantialberto1986 ha scritto:Posso ipotizzare di abbassare l'indice di affollamento e la percentuale di utilizzo del locale in modo da ottenere valori inferiori di n? Nel caso in cui lo facessi a che rischi posso incorrere?
Quindi una soluzione può essere quella di allegare all'ACE una dichiarazione in cui si afferma che l'u.i. in oggetto è certificata per un'indice di affollamento X (minore di quello previsto dalla procedura di calcolo) e per una percentuale di utilizzo (per esempio) pari al 42% (10 ore lavorative anzichè le 14.4)?
Sto tentando di contattare invano il servizio di assistenza del Cened+ per avere una conferma. è una cosa normale che siano sempre occupati???