Cened+ dubbi su Area totale

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …

Cened+ dubbi su Area totale

Messaggioda etabeta1 » dom nov 22, 2009 19:34

Ciao a tutti, nel manuale cened+ a pag.80 c'è scritto area netta interna : cioè area interna sei soli componenti opachi escluse finestre e elementi serramenti opachie cassonetti.
Domanda : quindi è tutta l'area che delimita il volume riscaldato?
Devo anche considerare la superficie delle pareti confinanti con altri appartamenti riscaldati da altri impianti? o quelle non devo sommarle?
Grazie mille...mi pare brutto fermarmi alla seconda schermata.....e avere già dubbi sobbbb..
ciaooo
etabeta1
 
Messaggi: 511
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: Cened+ dubbi su Area totale

Messaggioda davidemorcy » lun nov 23, 2009 13:42

PER IL CALCOLO FORFETTARIO DELLA CAPACITA TERMICA AREICA DEVI CONSIDERARE TUTTE LE SUPERFICI INTERNE (SE NON ERRO AD ESCLUSIONE DEI SERRAMENTI) CHE DELIMITANO IL TUO VOLUME RISCALDATO. SE PER ESEMPIO HAI UN APPARTAMENTO SU UN PIANO AVRAI LE 4 PARETI ESTERNE + PAVIMENTO + IL SOFFITTO. E' CONSENTITO TRASCURARE LE TRAMEZZE INTERNE. SE HAI PIU PIANI DEVI CONSIDERARE 2 VOLTE LE SOLETTE INTERMEDIE (1 X UN PIANO, L'ALTRA X L'ATRO). PS COME AREA DEVI CONSIDERARE QUELLA NETTA INTERNA.
"Chi non lavora non fa l'amore"
Avatar utente
davidemorcy
 
Messaggi: 744
Iscritto il: mer gen 30, 2008 11:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Cened+ dubbi su Area totale

Messaggioda claudio » mar dic 22, 2009 17:47

piccola aggiunta, devi detrarre anche gli eventuali cassonetti e le porte cieche, oltre ai serramenti. poi tutto corretto quello che dice Davidemorcy
claudio
claudio
 
Messaggi: 482
Iscritto il: mer feb 21, 2007 11:23


Torna a Regione Lombardia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite