DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili

Messaggio da arkanoid »

In caso di ampliamento sopra i 500 mc, con installazione di nuovi generatori interconnessi con l'impiantistica preesistente, si ricade nella disciplina della DDUO 2456, punto 9.3
Alla lettera f) è scritto:

verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come previsto al punto 6.14 lettera c) con riferimento ai fabbisogni e alla potenza elettrica della nuova porzione.

Ora, il dubbio è il seguente:

a) con riferimento ai fabbisogni elettrici e alla potenza elettrica della nuova porzione
b) con riferimento ai fabbisogni complessivi (caldo, freddo, sanitario) e alla potenza elettrica della nuova porzione

In pratica solo rinnovabili elettriche o anche complessive? Sembrerebbe solo elettriche, ma "fabbisogni" è fuorviante, visto che dal punto di vista elettrico la quota rinnovabile richiesta è unicamente di potenza.
Ultima modifica di arkanoid il mar ago 08, 2017 11:45, modificato 1 volta in totale.
redigere redigere redigere
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili

Messaggio da paolo m »

A mio avviso l'interpretazione corretta è quella da te indicata al punto b). Fabbisogni si riferisce ai punti i. e ii. mentre la potenza si riferisce al punto iii.

P.S. > 500 metri cubi
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili

Messaggio da arkanoid »

Sono molto titubante. Mi verrebbe da dire che hai ragione, ma tra una soluzione e l'altra ballano moltissimi soldi. Sì hai ragione metri cubi. Nel mio caso è di 5.000 metri cubi quindi non ci sono dubbi in proposito. Purtroppo il cened in agosto è chiuso (oltre il fatto che non essendo un notaio o un certificatore lombardo non avrei diritto a chiedere..)
redigere redigere redigere
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili

Messaggio da L'Enzo »

"con installazione di nuovi generatori interconnessi con l'impiantistica preesistente" non mi è molto chiaro cosa vuoi dire con questa frase.

Se intendi Ampliamento volumetrico e recupero di volumi esistenti, con estensione di impianto => non c'è obbligo fonti rinnovabili.

Se installi nuovi impianti hai gli obblighi per "Nuova installazione di impianto termico"

Se "Ampliamento volumetrico e recupero di volumi esistenti, con nuovo impianto" => si obbligo fonti rinnovabili
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: DDUO 2456 - Ampliamenti e rinnovabili

Messaggio da arkanoid »

E' un caso specificamente previsto dalla DDUO al 9.3 "qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche solo di un sistema tecnico dedicato alla climatizzazione invernale e/o estiva", lo intendo nel senso "basta che aggiungi un generatore (anche se usi in parte generatori esistenti)". Diversamente non capisco il senso di specificare la cosa.

Che ci sia obbligo è una tua interpretazione del punto precedente o c'è stata una faq in proposito?
redigere redigere redigere
Rispondi