L10 per villetta su cui effettuo in manutenzione straordinaria la ristrutturazione dell'impianto ed intervento di II° livello sull'involucro, in mi sono perso qualcosa o con la ristrutturazione di impianto non è più obbligatorio coprire il 50% dell'acqua calda sanitaria con il rinnovabile (quindi no pannelli solari)? Tale obbligo infatti lo trovo solo per nuove costruzioni e ristrutturazioni I° livello.
Grazie
Ristrutturazione impianto e 50% acs
Re: Ristrutturazione impianto e 50% acs
Per quanto possa sorprendere, è corretto. Con le nuove normative per quei tipi di interventi è venuto meno l'obbligo del 50% di ACS da fonte rinnovabile.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ristrutturazione impianto e 50% acs
Vero. Per l'impianto devi solo verificare l'efficienza media stagionale per riscaldamento e acs. Stessa cosa mi risulta per ristrutturazioni importanti di primo livello con rifacimento dell'impianto termico.
Tom Bishop
Re: Ristrutturazione impianto e 50% acs
vorrei sapere se la sostituzione della caldaia e il cambio del sistema di emissione (da radiatori a pannelli radianti a pavimento) rientra nel caso di ristrutturazione impianto dato che con la DDUO 224 è stato precisato che la sostituzione del generatore esistente con uno a condensazione (a patto che non vi sia cambio di combustibile e la potenza suoeri i 50 kW o non subisca aumenti maggiori del 10%) non è considerata come una sostituzione del generatore....
grazie
grazie