Potenza totale elettrica dei bruciatori max e min

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
BipBip
Messaggi: 27
Iscritto il: mar dic 14, 2010 10:04

Potenza totale elettrica dei bruciatori max e min

Messaggio da BipBip »

Sto facendo un APE dove ho una caldaia multistadio modulante con i seguento dati:

Potenza termica al focolare cn max kW 645.00
Potenza termica al focolare cn min kW 193.50

Per quanto riguarda il bruciatore sull'allegato F ha un campo di funzionamento di kW 480/960

Potenza totale elettrica delle pompe interne alla potenza cn max 0.33 (Potenza elettrica assorbita totale letta sulla scheda) meno potenza elettrica assorbita dalla pompa (letta sulla pompa).

Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza cn min kW 0.39 (Potenza termica al focolare min x 0,002 Prospetto LVI - DPR 5796)

Pertanto mi ritrovo con la potenza totale elettrica del bruciatore max inferiore a quella min. Vorrei sapere se c'è qualcuno che sa dirmi dove sbaglio.

Grazie
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Potenza totale elettrica dei bruciatori max e min

Messaggio da gfrank »

Nulla di sbagliato: stai mettendo a confronto valori reali (rilevati da schede tecniche/targhe) con valori tabellati.
BipBip
Messaggi: 27
Iscritto il: mar dic 14, 2010 10:04

Re: Potenza totale elettrica dei bruciatori max e min

Messaggio da BipBip »

Riguardando ho messo: "Potenza totale elettrica delle pompe interne..." mentre è: "Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza cn max".
La potenza elettrica assorbita totale dal bruciatore è: kW 1,57 (scheda tecnica), mentre la potenza assorbita dalla pompa è: kW 1,24.
Ho fatto la differenza tra kW 1,57-1,24 = kW 0,33 ma, vorrei sapere se è corretto detrarre la potenza della pompa visto che è una caldaia multistadio condominiale.
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Potenza totale elettrica dei bruciatori max e min

Messaggio da gfrank »

BipBip ha scritto:Riguardando ho messo: "Potenza totale elettrica delle pompe interne..." mentre è: "Potenza totale elettrica dei bruciatori alla potenza cn max".
La potenza elettrica assorbita totale dal bruciatore è: kW 1,57 (scheda tecnica), mentre la potenza assorbita dalla pompa è: kW 1,24.
Ho fatto la differenza tra kW 1,57-1,24 = kW 0,33 ma, vorrei sapere se è corretto detrarre la potenza della pompa visto che è una caldaia multistadio condominiale.
Senza vedere lo schema di alimentazione, è difficile esprimersi ...
Se il bruciatore/caldaia e la pompa, sono alimentati da linee separate (come di solito lo sono nei generatori di grossa potenza) non si procede con la differenza.
Controlla che su bruciatore/caldaia e pompa, siano presenti le rispettive targhette: esse indicano la PE di ciascuno, e non vanno detratte tra loro.
Rispondi