ace magazzino: dubbi teleriscaldamento e terminali emissione

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
comisat
Messaggi: 27
Iscritto il: mar lug 16, 2013 17:49

ace magazzino: dubbi teleriscaldamento e terminali emissione

Messaggio da comisat »

Buongiorno a tutti,
sono alle prime certificazioni e i dubbi crescono in progressione geometrica....
Sto certificando un magazzino artigianale composto da due locali, servito da teleriscaldamento cittadino (brescia) per riscaldamento e acs; come terminali di emissione nel primo locale ci sono due aerotermi della Jucker (mod. J512, dimensione 50x50 circa, avranno almeno 20 anni, dei quali non trovo scheda tecnica...), mentre nel secondo locale 1 aerotermo Jucker e 1 ventilconvettore della Aermec (da circa un metro, anche qui non trovo alcun dato..).
Tra i vari dubbi, i principali sono questi tre:

a) devo creare due zone termiche per i due vani?
b) se non trovo dati sui terminali come mi regolo ?
c) la sottocentrale, installata ad una delle pareti del vano principale, spenta, non riporta alcun dato... che fare?

Grazie in anticipo per le risposte.
comisat
Messaggi: 27
Iscritto il: mar lug 16, 2013 17:49

Re: ace magazzino: dubbi teleriscaldamento e terminali emiss

Messaggio da comisat »

Riepilogo:

2 vani:
a) riscaldamento (aerotermi) + acs
b) riscaldamento (aerotermo e ventilconvettore)

Ho fatto cosi':
2 zone termiche (una per vano)
3 sistemi impiantistici (risc aero - risc convettore - acs)

Associazioni:
zona a) risc aero + acs
zona b) risc aero + risc convettore

E' corretto secondo voi?