Portata d'aria di progetto in RL

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Portata d'aria di progetto in RL

Messaggio da arkanoid »

Mi trovo ad operare dopo lungo tempo in RL ed in particolare sto redigendo la documentazione relativa ad un intervento in settore ospedaliero; la cosa riguarda la ristrutturazione interna di un piano con realizzazione di un nuovo reparto, quindi nuovo impianto in edificio esistente. Devo calcolare Eta,g ed EPh.
Avendo portate di progetto ovviamente superiori a quelle tabulate nel prospetto XI, ripreso dalla 10339, mi trovo con un valore di EPh doppio di quello limite. In RER è stato adottato un provvedimento di compensazione (portate equiparate ad uffici e alberghi anzichè portate di progetto) ma sulla 5796 non trovo nulla in merito. Mi sfugge o è necessaria una richiesta di deroga?
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:In RER è stato adottato un provvedimento di compensazione (portate equiparate ad uffici e alberghi anzichè portate di progetto) ma sulla 5796 non trovo nulla in merito. Mi sfugge o è necessaria una richiesta di deroga?
nei vari decreti c'è qualcosa.. cerca sul sito cened legislazioen
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Messaggio da arkanoid »

mi sono accorto che io stesso aprii una discussoine su queste tematiche tre anni fa... :)
redigere redigere redigere
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Messaggio da SuperP »

arkanoid ha scritto:mi sono accorto che io stesso aprii una discussoine su queste tematiche tre anni fa... :)
a me capita di non ricordami quel che ho fatto 1 mese fa..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Messaggio da patri »

C'è il Decreto 7538 del 22 luglio 2009 - PRECISAZIONE, se non lo trovi chiedi...
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Portata d'aria di progetto in RL

Messaggio da arkanoid »

sì grazie avevo recuperato le info dalla discussione che citavo ;)
redigere redigere redigere
Rispondi