Salve a tutti,
sto certificando un edificio che presenta contemporaneamente nella stessa zona ( in tutte le 4 stanze)
sia dei radiatori che dei aerotermi acqua/aria entrambi collegati alla stessa caldaia.
domande:
1) come li considero? due zone diverse o una sola zona?
2) visto che l'altezza media della stanza è 2,70, cened mi da comunque errore per l'aerotermo in quanto vuole Hmin 6m. Vi torna?

grazie a tutti
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da patri »

Sicuro sicuro che siano aerotermi? :?
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
gianna63
Messaggi: 214
Iscritto il: mar nov 10, 2009 22:05
Località: Milano

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da gianna63 »

patri ha scritto:Sicuro sicuro che siano aerotermi? :?
Monotoni e privi di fantasia !!!!
Io in camera ho previsto delle termostriscie radianti (a specchio) e in soggiorno un generatore d'aria calda a kerosene.
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da patri »

:D
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da SuperP »

gianna63 ha scritto:Io in camera ho previsto delle termostriscie radianti (a specchio)
.. eh a specchio.. marpione :lol: :lol: :lol:
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ugofantozzi
Messaggi: 6
Iscritto il: mar giu 05, 2012 09:10

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da ugofantozzi »

Credo di si,
in parallelo all'impianto ci sono 4 "scambiatori " alettati con dietro una ventola ognuno che soffia aria.
il calore è prelevato direttamente dalla mandata del sistema di sistribuzione primario.
Sono sicuro perchè ho smontato il controsoffitto per vedere cosa c'era dietro le bocchette.
sono 4 stanze ed ogni stanza ha 1 termosifone ed un coso di questi.
Ogni aerotermo ha il suo termostato di stop nella stanza, mentre la caldaia ha il suo termostato nel piccolo disimpegno fra le 4 stanze.
So che è una boiata, ma come lo si mette nel cened?
pensavo anche di fare finta di niente e mettere solo caldaia e radiatori.

grazie
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da patri »

ugofantozzi ha scritto:Credo di si,
in parallelo all'impianto ci sono 4 "scambiatori " alettati con dietro una ventola ognuno che soffia aria.
il calore è prelevato direttamente dalla mandata del sistema di sistribuzione primario.
Sono sicuro perchè ho smontato il controsoffitto per vedere cosa c'era dietro le bocchette.
sono 4 stanze ed ogni stanza ha 1 termosifone ed un coso di questi.
Ogni aerotermo ha il suo termostato di stop nella stanza, mentre la caldaia ha il suo termostato nel piccolo disimpegno fra le 4 stanze.
So che è una boiata, ma come lo si mette nel cened?
pensavo anche di fare finta di niente e mettere solo caldaia e radiatori.

grazie
se proprio ventilconvettore, aerotermo proprio no...
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
ugofantozzi
Messaggi: 6
Iscritto il: mar giu 05, 2012 09:10

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da ugofantozzi »

Salve,
supponiamo pure ventilconvettore, il problema però è quello di
2 sistemi di diffusione nella stessa zona
ugofantozzi
Messaggi: 6
Iscritto il: mar giu 05, 2012 09:10

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da ugofantozzi »

il modello è questo
http://www.aermec.com/it-it/prodotti/de ... il&sun=ved

ed è un ventilconvettore ( mi scuso per l'errata info .....)

qualcuno ha idea su come inserirlo nel cened?

grazie 100000000
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da patri »

semplicemente crei due sistemi impiantistici e li associ alla stessa zona...
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da SuperP »

ugofantozzi ha scritto:ed è un ventilconvettore
.. Terminale per il trattamento dell’aria con potenze in raffrescamento da 8 a 18 kW per impianti canalizzati ...

Magari da quel coso.. vuoi che esca solo aria fredda? ed il riscaldamento è fatto con i radiatori? Ho avuto una illuminazione.. :mrgreen:
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Colin Caldwell
Messaggi: 621
Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
Località: Varese

Re: doppio sistema di emissione nella stessa zona

Messaggio da Colin Caldwell »

OT

sappiatelo che Vi odio e..... Vi adoro :mrgreen:

Basta devo lavorare meno ( o almeno ci provo, tanto non pagano lo stesso)

Me ne vado in Svizzera
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Rispondi