scusate la domanda magari banale, ma ho cercato nel forum e non ho trovato nulla!!
in un laboratorio vi è un generatore unico, una vecchissima stufa di 50anni fa che va a legna o meglio a biomassa (sicuramente sopra i 15kw quindi ACE da fare).
So di fare una domanda banale ma come si inserisce il generatore nel Cened+? come caldaia tradizionale? ad aria?
impossibile trovare i valori della stufa cosa faccio invento o prendo una recente di dimensioni simili?
grazie buona serata
stufa a legna
Re: stufa a legna
mmmm...ma la stufa si può considerare "fissa"?
ho dei dubbi...mumble mumle
ho dei dubbi...mumble mumle
Re: stufa a legna
bhe direi di si, peserà 300kg ed fissata a terra!!
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: stufa a legna
Una simile. A me capitò di dover assimilare a:
http://www.lastufabergamasca.it/
Mi mandarono la scheda più simile al mio caso.
http://www.lastufabergamasca.it/
Mi mandarono la scheda più simile al mio caso.
Re: stufa a legna
anche la tua vecchia come la mia? e sono risaliti a dei dati simili? bene!!weareblind ha scritto:Una simile. A me capitò di dover assimilare a:
http://www.lastufabergamasca.it/
Mi mandarono la scheda più simile al mio caso.
visto che hai gia inserito un generatore del genere, lo inserisco chiaramente come ad aria calda ma poi mi chiede di specificare "tipo di generatore" ma non trovo il mio caso e nemmeno uno simile sono tutti generatori ad aria calda a gas o gasolio e con bruciatore!! tu che voce hai scelto?
poi bhe credo che nel sistema impiantistico sia corretto inserire come generatore ad aria calda singolo a basamento
ma tipo come regolazione cosa hai usato? non ho regolazione??
grazie buona giornata
Re: stufa a legna
parlato con cened...
generatore ad aria calda
tipo generatore uno qualsiasi e poi forzare il valore corretto di rendimento
terminali bocchette aria calda se inferiore a 4m il locale
regolazione a zona on/off
nel mio caso è centralizzato e quindi metto montanti e forzo valore a 100% e tubazioni cantinato dell'anno effettivo anche se non ha senso di fatto.
ciao grazie
generatore ad aria calda
tipo generatore uno qualsiasi e poi forzare il valore corretto di rendimento
terminali bocchette aria calda se inferiore a 4m il locale
regolazione a zona on/off
nel mio caso è centralizzato e quindi metto montanti e forzo valore a 100% e tubazioni cantinato dell'anno effettivo anche se non ha senso di fatto.
ciao grazie
Re: stufa a legna
ho visto la stufa a legna è una specie di termo camino...si carica da sopra il focolare e poi un ventilatorino spinge nell'ambiente l'aria calda prodotta.
ha 15 anni e ora non si producono piu cose simili quindi come risalire a potenza KW w rendimento? proprio non so dove chiede i maggiori costruttori interpellati vista la foto mi hanno detto che non sanno cosa dirmi!!
cosa fareste?
ha 15 anni e ora non si producono piu cose simili quindi come risalire a potenza KW w rendimento? proprio non so dove chiede i maggiori costruttori interpellati vista la foto mi hanno detto che non sanno cosa dirmi!!
cosa fareste?
Re: stufa a legna
Se è un luogo di lavoro non so se quella stufa sia giustificata ad esserci, in mancanza di certificazioni, forse è quasi il caso di non vederla...
redigere redigere redigere