Comune di LODI:
Oltre alla solita presentazione della classica documentazione tecnica (quindi, Ex L10, completa in tutto e per tutto, calcoli, planimetrie con riferimenti alle strutture utilizzate complete di indicazione del nord ed utilizzo dei locali ecc ecc), richiedono il file XML per un confronto e la compilazine di una Check List comunale ... Vabhe, dico, non morirò mica se compilo il tutto e mando un cavolo di CD con allegato l'XML (NB: sputtanati 700MB di spazio libero per un file di appena 300kB .... no comment).
Bene, concludo il mio lavoro, con EDILCLIMA, passo tutto alCENED+, sistemo la parte impiantistica e mando via il malloppo in triplice copia timbrato e firmato. Buonanotte suonatori.
Ma può un certificatore e/o termotecnico avere vita facile in lombardia? Domanda retorica, ovviamente la risposta è NO !
Oggi, mi arriva una mail dallo studio con cui collaboriamo, dove ci dice che il tecnico ha esaminato la "pratica", e ha trovato alcune incongruenze (vi cito quelle interessanti):
sub.1 Z.1:
o h netta locali 3.48 mentre nei disegni è 2.70;
o la porta ingresso SE sup.2.34 mq (Superficie 7) ha U=0.139 mentre le porte ingresso riportate nell’abaco hanno U= 1.4/1.5;
Allora, partiamo con le considerazioni:
- Altezza h netta dei locali:
La bifamiliare è su due piani, uno con h=2,7, l'altro con hm=3,48. Non capisco come mai il file interscambio XML dall'Edilclima alla Cosa+, modifichi le due altezze mantenendo come media per le 2 zone distinte, quella più alta... MISTERO.
- Porte d'ingresso:
He, qui è una bella domanda. Nel Cened+, alla pagina "Elementi Disperdenti", le porte compaiono, mentre nella pagina successiva "Superfici Involucro", PUFF! Non esistono le porte!!! Zero, non ci sono, non esistono, non ci sono, niente, nisba, nada! Infatti, ho ordinato la colonna ELEMENTI, e i miei elementi 6 e 7 (ovvero le porte) non compaiono!! ... Enrico Ruggeri, aiutami tu!
E la domanda nasce spontanea: Ma come possono esserci di questi problemi nel CENED+, se poi, il mio S e il mio V sono identici a quelli dell'Edilclima e quindi il rapporto S/V è identico?
Chi di voi ha avuto di questi problemi? avete fatto mai un controllo incrociato così accurato?
Grazie in anticipo!