Prova fumi negativa

Messaggio da pede82 »

Per un nuovo impianto con caldaia a condensazione integrata da bollitore servito da 4 pannelli solari il tutto che fa acs e riscaldamento, sul libretto d'impianto trovo il valore delle perdite a camino con bruciatore acceso....NEGATIVO (-3.8%)....chiaramente il rendimento di combustione 103.8%!!
questo è possibile? devo inserire il valore di -3.8 nel CENED+?

grazie buona giornata
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Prova fumi negativa

Messaggio da SuperP »

pede82 ha scritto:questo è possibile?
UNI 10389 versione 2010.
Nello "scontrino" hanno indicato il rendimento in condensazione, sul PCS.
Non è una perdita negativa, ma un recupero.
IN cened usa i dati del produttore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: Prova fumi negativa

Messaggio da pede82 »

chiaramente non è una perdita essendo negativa ma a questo punto non trovo corretto inserire quel valore nel software?! ma da normativa nemmeno inserire quello della scheda tecnica dato che esiste una prova fumi in validità...

non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile? di fatto non potendo inserire nel SW -3.8% mi trovo in questa condizione.

grazie
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Prova fumi negativa

Messaggio da SuperP »

pede82 ha scritto:non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile?
10% per una caldaia a condensazione? :shock:
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: Prova fumi negativa

Messaggio da pede82 »

SuperP ha scritto:
pede82 ha scritto:non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile?
10% per una caldaia a condensazione? :shock:
e lo so assurdo ma il valore che da il SW derivato dalla procedura di calcolo!!!

sicuramente è piu corretto il 3.2% da scheda tecnica.