Per un nuovo impianto con caldaia a condensazione integrata da bollitore servito da 4 pannelli solari il tutto che fa acs e riscaldamento, sul libretto d'impianto trovo il valore delle perdite a camino con bruciatore acceso....NEGATIVO (-3.8%)....chiaramente il rendimento di combustione 103.8%!!
questo è possibile? devo inserire il valore di -3.8 nel CENED+?
grazie buona giornata
Prova fumi negativa
Re: Prova fumi negativa
UNI 10389 versione 2010.pede82 ha scritto:questo è possibile?
Nello "scontrino" hanno indicato il rendimento in condensazione, sul PCS.
Non è una perdita negativa, ma un recupero.
IN cened usa i dati del produttore.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Prova fumi negativa
chiaramente non è una perdita essendo negativa ma a questo punto non trovo corretto inserire quel valore nel software?! ma da normativa nemmeno inserire quello della scheda tecnica dato che esiste una prova fumi in validità...
non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile? di fatto non potendo inserire nel SW -3.8% mi trovo in questa condizione.
grazie
non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile? di fatto non potendo inserire nel SW -3.8% mi trovo in questa condizione.
grazie
Re: Prova fumi negativa
10% per una caldaia a condensazione?pede82 ha scritto:non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Prova fumi negativa
e lo so assurdo ma il valore che da il SW derivato dalla procedura di calcolo!!!SuperP ha scritto:10% per una caldaia a condensazione?pede82 ha scritto:non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile?
sicuramente è piu corretto il 3.2% da scheda tecnica.