ACE per nuovo impianto termico?

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
ronistel
Messaggi: 63
Iscritto il: dom mag 06, 2007 07:55
Località: Gavardo (BS)

ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da ronistel »

Un dubbio ora mi assale dopo la richiesta del Comune.
Caso di ristrutturazione edilizia con incremento del volume lordo riscaldato < 20% dell'esistente. Sostituzione completa dell'impianto di riscaldamento.
Il comune mi chiede l'ACE a fine lavori. Ma se non sbaglio il DGR 8745 (Reg Lombardia) non me lo chiede per questo tipo di interventi... Mi confermate?
Grazie
Roberto
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da signora »

mah secondo me, la 8745 definisce i valori di trasmittanza che devi utilizzare quando devi progettare un ampliamento < del 20%.

Devi vedere l'allegato A.2.1.

E comunque nel 2010 i valori sono variati in virtù del Decreto del 26 gennaio 2010.
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da patri »

Per ristrutturazione di impianti termici, al punto 6.1. della DGR, è previsto l'obbligo di produzione ACE
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
ronistel
Messaggi: 63
Iscritto il: dom mag 06, 2007 07:55
Località: Gavardo (BS)

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da ronistel »

Grazie del chiarimento
ho letto e in effetti è scritto chiaramente.
Roberto
picchio70
Messaggi: 622
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da picchio70 »

signora ha scritto:mah secondo me, la 8745 definisce i valori di trasmittanza che devi utilizzare quando devi progettare un ampliamento < del 20%.

Devi vedere l'allegato A.2.1.

E comunque nel 2010 i valori sono variati in virtù del Decreto del 26 gennaio 2010.
...scusa, ma il Decreto 26.01.2010 ha modificato i valori per il 55%, non per la Regione Lombardia, o sbaglio?
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da claudio »

attenzione perchè patri ha preso un abbaglio, il punto 6.1 della dgr non parla di ACE ma di requisiti per redigere ex legge 10. per vedere l'ambito di applicazione dell'ACE bisogna vedere il punto 9.1 che chiarisce che nel tuo caso l'ACE non è dovuta. e che il tecnico comunale si informi.
mio consiglio. io a settembre 2007 con molta pazienza facevo valere le mie ragioni. dopo un annetto ho iniziato però a stancarmi anche perchè molti tecnici comunali ancora non si erano adeguati. ora mi sono rotto (visto che se io presento una pratica il giorno xx ed il giorno precedente è entrata in vigore una nuova norma ed io non mi sono adeguato mi s**a la pratica senza troppi scrupoli) e vado a muso duro scrivendo spesso e volentieri a sindaco ed assessori vari dicendo che hanno in ufficio persone inutili e quasi sempre la ragione l'ho portata a casa in men che non si dica.
ciao
claudio
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da patri »

Sarò anche abbagliata, ma qui si sta parlando di ristrutturazione di impianto termico e non mera sostituzione: il 6.1. oltre a prevedere dei requisiti per la Legge 10 stabilisce anche di presentare, in questi casi, ACE finale... questo io leggo nel terzo perdiodo del 6.1.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da davidemorcy »

la Patri non sbaglia mai...STRAQUOTO la Patri......
Ribadisco..ristrutturazione impianto termico: sia obbligo L10 che ACE......
"Chi non lavora non fa l'amore"
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2214
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da ilverga »

claudio ha scritto:attenzione perchè patri ha preso un abbaglio, il punto 6.1 della dgr non parla di ACE ma di requisiti per redigere ex legge 10. per vedere l'ambito di applicazione dell'ACE bisogna vedere il punto 9.1 che chiarisce che nel tuo caso l'ACE non è dovuta. e che il tecnico comunale si informi.
mio consiglio. io a settembre 2007 con molta pazienza facevo valere le mie ragioni. dopo un annetto ho iniziato però a stancarmi anche perchè molti tecnici comunali ancora non si erano adeguati. ora mi sono rotto (visto che se io presento una pratica il giorno xx ed il giorno precedente è entrata in vigore una nuova norma ed io non mi sono adeguato mi s**a la pratica senza troppi scrupoli) e vado a muso duro scrivendo spesso e volentieri a sindaco ed assessori vari dicendo che hanno in ufficio persone inutili e quasi sempre la ragione l'ho portata a casa in men che non si dica.
ciao
Claudio, scusami ma secondo me sei tu che hai preso un abbaglio:
Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione di generatori di calore si procede al calcolo dell’efficienza globale media stagionale e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al paragrafo A.3 di cui all’Allegato A. Tale verifica deve essere opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui all’Allegato B. Per i casi sopra previsti, con la sola eccezione della sostituzione di generatori di calore, è altresì fatto obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C
Quindi la ristrutturazione di impianto termico prevede sempre la redazione dell'ACE in base al p.6.1
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da danilo2 »

No Patri non ha preso un abbaglio. Nel caso prospettato, poichè è prevista la "ristrutturazione di impianto termico" il punto 6.1 della DGR 8745 OBBLIGA alla stesura dell'ACE. Solo se si fosse trattato di mera sostituzione del generatore, e con potenza inferiore a 100 kW l'ACE poteva essere evitato.
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da patri »

wow, quanta gente mi vuol bene... :lol:
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da claudio »

chiedo venia a patri e a tutti i presenti. speriamo che superP non legga sennò viene a piedi fino da me a prendermi p. c...o
ho appena scritto un post con pubbliche scuse che non è arrivato. rifaccio
stanotte stessa stavo pensando alla vaccata scritta. tra l'altro ho mollato un cliente proprio per questo motivo, non più di dieci giorni fa. (caso di ristrutturazione impianto in cui non voleva nè 1091, nè ace e soprattutto solare termico).
nel post di poco fa ho anche scritto che siete tutti invitati alla fustigazione in pubblica piazza della mia persona.
claudio
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da claudio »

maremma che casino che è successo mentre scrivevo il post.
ma ripeto, non ditelo a superP e jerryluis sennò sono morto. :lol:
ciao
claudio
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da patri »

claudio ha scritto:non ditelo a superP e jerryluis sennò sono morto. :lol:
ciao
ti va bene che quest'oggi non si sono ancora visti al lavoro... se prometti di fare il bravo non glielo dico :lol:
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da davidemorcy »

.....ti assolvo da tutti i tuoi peccati.......
Va e non farlo mai piu'........
:D :D :D :D
"Chi non lavora non fa l'amore"
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da danilo2 »

Onore a Claudio, che da Signore si scusa. (Se era una donna difficile che succedeva :mrgreen: )
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ACE per nuovo impianto termico?

Messaggio da patri »

danilo2 ha scritto:Se era una donna difficile che succedeva :mrgreen:
Touché
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
Rispondi