Salve a tutti. Eccomi di nuovo qua con una domandina...
in un negozio da certificare ci sono diversi terminali...tra qui il ventilconvettore nella foto qui sotto.
Ovviamente non c'è nessun tipo di documentazione. E' stata smarrita negli anni e l'attuale proprietario che ha ereditato il negozio non sa neanche quando sono stati installati. Comunque il terminale dovrebbe essere degli anni '90. Qualcuno mi sa dire quela potrebbe essere la sua potenza termica o un modello simile da consultare?ho guardato su http://www.certened.it, ma non ho trovato nulla.
Grazie infinite a tutti
terminali anni 90
Re: terminali anni 90
forse perchè è dell'aermec??Sib ha scritto:ho guardato su http://www.certened.it, ma non ho trovato nulla.
Smonta il mantello. Se non riesci prendi le dimensioni e chiama Aermec.
Ultima alternativa.. poche "paranoie" e usa i dati standard... tanto stai solo certificando e non progettando.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: terminali anni 90
Ho sentito l'aermec ma mi hanno risposto picche!!!
Non hanno nessuna info..neanche un modello simile da prendere ad esempio non so s crederci...
Cosi non so che pesci pigliare!!!
Ho guardato nei prodotti sul sito http://download.aermec.com/support/docs ... sfcxui.pdf e ho guardato il modello FCX ad una temp. dell'acqua a 50°C (il cened+ mette il riferimento di 45°C), ma non saprei che modello prendere per avere un valore veritiero
Non hanno nessuna info..neanche un modello simile da prendere ad esempio non so s crederci...
Cosi non so che pesci pigliare!!!
Ho guardato nei prodotti sul sito http://download.aermec.com/support/docs ... sfcxui.pdf e ho guardato il modello FCX ad una temp. dell'acqua a 50°C (il cened+ mette il riferimento di 45°C), ma non saprei che modello prendere per avere un valore veritiero
Re: terminali anni 90
...dimenticavo le dimensioni dei 2 ventil presenti sono: largh. 97cm, altezza 44cm, prof. 21cm e riscaldano un volume di 165mc
grazie a chi mi darà un consiglio
grazie a chi mi darà un consiglio
Re: terminali anni 90
e fan bene! Se ogni certificatore chiama per queste info, sai quanto tempo perdono?Sib ha scritto:Ho sentito l'aermec ma mi hanno risposto picche!!!
Loro giustamente aiutano i progettisti.. per i certificatori, come ti ho detto, ci sono i dati standard.. leggili sulla procedura.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: terminali anni 90
Scusa, ma te la stai decisamente menando troppo.Sib ha scritto: Cosi non so che pesci pigliare!!!
Ti interessa la potenza termica per indicarla nel sottosistema di emissione?
Per quello che vale tale dato, se sei in un ambiente normale considera un valore tra 30 e 40 W/mc e sei ragionevolmente tranquilla. E se fai una prova considerando 50-60W/mc (decisamente esagerati) ti accorgerai che non cambia nulla.
Ricordati che gli ingegneri del CENED, nel caso studio mostrato durante gli ultimi seminari, non sapendo cosa indicare per un impianto a pannelli di una casa in classe A hanno indicato la potenza massima erogabile da norma UNI: 100 W/mq; quindi, per una casa in Classe A da 160 mq, hanno inserito una potenza dell'impianto a pavimento di 16 kW !!!!!!!!!
Considerando 30-40W/mc sbagli enormemente meno di loro.
Quel ventilconvettore potrebbe avere una resa tra i 3 e i 4,5 kW, quindi coerente con i 165 mc che indichi.
Ti interessa la potenza elettrica per gli ausiliari elettrici?
Considera quella di un ventilconvettore simile da catalogo (25W?).
Re: terminali anni 90
Hai ragione, in effetti mettendo valori molto diversi, l'EPH finale cambia pochissimo e la classe non cambia proprio!!Sei stata gentilissima
per la potenza elettrica pensavo di riferirmi al prospetto XLII della procedura...
Grazie ancora della preziosa collaborazione!!!
per la potenza elettrica pensavo di riferirmi al prospetto XLII della procedura...
Grazie ancora della preziosa collaborazione!!!
Re: terminali anni 90
Sigh. Ho proprio idea che dovrò cambiare nickname.Sib ha scritto:Sei stata gentilissima