In un appartamento da certificare ho questo tipo di radiatori anni '60 a piastra. Per calcolare la potenza termica posso basarmi su qualche modello simile o su uno schema che tenga conto della superficie della piastra?
Grazie a tutti!!!
radiatori anni '60 a piastra.
radiatori anni '60 a piastra.
- Allegati
-
- radiatore anni '60.JPG (12.69 KiB) Visto 4636 volte
Re: radiatori anni '60 a piastra.
Puoi fare riferimento al metodo riportato nella UNI 10200 (rilievo dimensionale)Sib ha scritto:In un appartamento da certificare ho questo tipo di radiatori anni '60 a piastra. Per calcolare la potenza termica posso basarmi su qualche modello simile o su uno schema che tenga conto della superficie della piastra?
Grazie a tutti!!!
Augusto 44
Re: radiatori anni '60 a piastra.
Si, ho tutte le misure (altezza, largh., profondità), ma non ho quella norma ...
Qualche mese fa era stato postato questo schema:
1500W/mq per prof. 6/7cm (2 colonne)
2700W/mq per prof. 13cm (4 colonne)
3700W/mq per prof. 20/22cm (6 colonne)
ma non credo che fosse quello delle norme uni...mi puoi dire se è attendibile come schema?
certo, sarebbe maglio vedere la tabella di riferimento della Uni
Qualche mese fa era stato postato questo schema:
1500W/mq per prof. 6/7cm (2 colonne)
2700W/mq per prof. 13cm (4 colonne)
3700W/mq per prof. 20/22cm (6 colonne)
ma non credo che fosse quello delle norme uni...mi puoi dire se è attendibile come schema?
certo, sarebbe maglio vedere la tabella di riferimento della Uni
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: radiatori anni '60 a piastra.
Ma dai.. non riesci a distinguere un radiatore in alluminio da uno in accaiao a colonne?????Sib ha scritto:Si, ho tutte le misure (altezza, largh., profondità), ma non ho quella norma ...
Qualche mese fa era stato postato questo schema:
1500W/mq per prof. 6/7cm (2 colonne)
2700W/mq per prof. 13cm (4 colonne)
3700W/mq per prof. 20/22cm (6 colonne)
ma non credo che fosse quello delle norme uni...mi puoi dire se è attendibile come schema?
certo, sarebbe maglio vedere la tabella di riferimento della Uni
Re: radiatori anni '60 a piastra.
Turnu Gildu!!!
Come ho già detto non ho la norma 10200 e chiedo al forum se la tabella che ho postato può essere valida (anche se dalle rese sembra + indicata per la ghisa che per l'acciaio). Tutto qua
Come ho già detto non ho la norma 10200 e chiedo al forum se la tabella che ho postato può essere valida (anche se dalle rese sembra + indicata per la ghisa che per l'acciaio). Tutto qua
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: radiatori anni '60 a piastra.
Infatti la foto non è nè di un radiatore in acciaio nè di un ragiatore in ghisaSib ha scritto:Turnu Gildu!!!
Come ho già detto non ho la norma 10200 e chiedo al forum se la tabella che ho postato può essere valida (anche se dalle rese sembra + indicata per la ghisa che per l'acciaio). Tutto qua