ventilconvettori

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

ventilconvettori

Messaggio da signora »

Buongiorno, nel nuovo ACE che sto redigendo ho questo quesito da sottoporvi.
Ho un radiatore in bagno e tre ventilconvettori.
Trattandosi di residenza, si deve creare una sola Zona Termica e associare più sistemi impiantistici, e fin qui ci sono.
I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW.
E' corretto inserire dei dati che non sono "scritti" in nessuna scheda tecnica ma solo "detti a voce"?
E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?

Grazie del vostro prezioso aiuto
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

Vi sarei grata se poteste darmi una risposta....grazie :D
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ventilconvettori

Messaggio da SuperP »

signora ha scritto:E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?
si. leggi decreto 14009
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

grazie
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

ho letto e mi è venuto ancora di più il panico....a momenti ripristinano la gogna medievale!!!

Comunque, proprio per non incorrere in problemi, avrei proprio bisogno di capire come comportarmi con i 3 ventilconvettori che ho nell'appartamento.

Non so nulla di loro perchè sono del 1986 e non ho schede tecniche.
Ho solo parlato con un tecnico della casa costruttrice che, a parole, mi ha dato delle indicazioni ma, siccome leggendo il decreto 14009 direi che è meglio non fidarsi, seguo il prospetto XLII della 5796.

L'appartamento ha un volume inferiore a 200 mc, questo vuol dire che OGNI ventilconvettore ha 40 W di potenza?
Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?

Ma non è un po' poco?

boh...non ci capisco niente :(

AIUTO!!!!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ventilconvettori

Messaggio da SuperP »

signora ha scritto:Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?
Son 40W del ventilatore, non di potenza termica. Per quella usa i dati del costruttore.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

ma non li ho i dati del costruttore...SOB!!!!!

perchè NON esiste scheda tecnica

e comunque, scusa, ma nel prospetto XLII della 5796 dice che: "nel caso non siano disponibili i dati di progetto la potenza dei ventilconvettori si ricava dal prospetto XLII"
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ventilconvettori

Messaggio da SuperP »

signora ha scritto:ma non li ho i dati del costruttore...SOB!!!!!"
sopra scrivi" I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW."

Forse confondi pot. elettrica da quella termica.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

sicuramente le due potenze non mi sono chiare....

ma dove scrivo quello che misuggerisci? nelle note del certificatore?

e poi senza quel dato come faccio ad arrivare alla classe energetica?
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ventilconvettori

Messaggio da patri »

Allora, detto in parole poverissime:
potenza termica = quanto caldo possono emettere i fan coil e la inserisci nelle ramificazioni del sottosistema di emissione sotto la voce "potenza termica", come se fossero dei banali radiatori;
potenza elettrica = i fan coil hanno un ventilatore all'interno che assorbe da prospetto circa 40W elettrici e inserisci tale valore nella stessa schermata, sotto la voce ausiliari elettrici
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

grazie Patri.

Metto come ausiliari elettrici il valore dei 40 W complessivi per tutti e tre i venticonvettori o 40 W ciascuno?

Che tipo di radiatore prendo in considerazione? e poi come faccio a giustificarla come scelta?

scusatemi se vi tormento ma, la confusione nella mia testa, "regna sovrana"!!!!! :?
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ventilconvettori

Messaggio da patri »

Non ci siamo decisamente:
40 W per ogni fan coil come ausiliari elettrici: tot 120W = 0,12 kW

Selezioni come tipologia di terminale i fan coil o ventilconvettori nei sistemi impiantistici e poi dai la potenza termica nelle ramificazioni: la potenza termica sono quei kW per fan coil che ti ha indicato il costruttore (usa il valore alla velocità massima, tanto è praticamente ininfuente)

Se non hai scheda tecnica lo scrivi nelle note o ti fai mandare due righe scritte dal costruttore.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: ventilconvettori

Messaggio da jerryluis »

Sono il commercialista degli illustri SuperPatri e SuperP.
Avrei bisogno, prima di inserire potenza elettrica, termica, ausiliari elettrici, urbani, vigili urbani per redigere il suo ACE, di ricevere la sua partita iva e codice fiscale al fine di emettere relativa fattura per PRESTAZIONI PROFESSIONALI riguardo alla consulenza tecnica in materia di termotecnica.

Antani Dott.Com. Giorgio
Loc. CASE TOPA
Comune di IMOLA

Cordiali saluti
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
certifichino:-)
Messaggi: 81
Iscritto il: mer giu 24, 2009 18:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da certifichino:-) »

Jerry, jerry .........

io credo che chiunque abbia l'umiltà di affermare di aver caopito nulla o poco di una cosa sia da premiare.

Hai presente quanti capiscono niente ed invece sostengono di sapere tutto?

aiutiamo chiunque sia desideroso di info contro coloro che "dicono" di sapere.

.......
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: ventilconvettori

Messaggio da signora »

urca!!!!

avevo capito che questo forum serviva proprio per chiarire le idee a poveri architetti, come me, desiderosi di imparare molto di più di quello che insegnano negli inutili corsi.....

:lol: :lol: :lol:

GRAZIE ancora e venite a portarmi le arance in galera quando mi arresteranno per aver messo le potenze sbagliate dei ventilconvettori.....
:D
geofin.service
Messaggi: 40
Iscritto il: mer giu 23, 2010 19:13

Potenza termica ventilconvettori

Messaggio da geofin.service »

Ciao, alla fine come hai risolto? Io ho lo stesso problema :cry: : conosco la potenza elettrica di un fancoil, ma non conosco quella termica... Ho visto prodotti simili, ma trovo valori molto differenti che variano da 1 a 6 KW. Come si può ipotizzare un valore senza sbagliare? :roll: Grazie
Rispondi