caldaia a biomassa < 35kW

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da nicorovoletto »

E' la prima e spero anche l'ultima... ho letto i vari post alla fine devo asseverare:

a) rendimento secondo 303 (allego dichiarazione produttore)
b) rispetto dei limiti emissioni NO, perchè inferiore ai 35kW
c) utilizzo di biomasse secondo 152/06

giusto?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da giudice »

esatto
ma quando compili l'allegato F alla voce risparmio annuo di energia primaria cosa metti?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da nicorovoletto »

giudice ha scritto:esatto
ma quando compili l'allegato F alla voce risparmio annuo di energia primaria cosa metti?
:shock: allegato F??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
girondone
Messaggi: 12825
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da girondone »

no F...
pratica "completa" all A ed all E più asseverazione comma 344 più ace a seconda della regione
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da giudice »

si scusa all. E
dove chiede il risparmio annuo di energia in fonti primarie che deve essere > 1 per i vari interventi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da nicorovoletto »

giudice ha scritto:si scusa all. E
dove chiede il risparmio annuo di energia in fonti primarie che deve essere > 1 per i vari interventi
fai legge 10/91 prima e dopo l'intervento e la differenza è il risparmio annuo... se intendi perchè l'epi della legna è pari a "0" (che sappiamo è una minchiata per il 55%) hai 2 soluzioni:

1) o inserisci il risparmio giustamente calcolato con la legge 10 tra prima o dopo;
2) oppure consideri che la tua caldaia a legna consuma "0", quindi l'energia che prima consumavi all'anno è tutta risparmiata!!

(queste sono le due linee di pensiaro a quanto ne sò io!)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: caldaia a biomassa < 35kW

Messaggio da giudice »

il problema è che vado a sostituire proprio una caldaia a legna
come la fai la legge 10 con caldaia a legna?
immagino di aver rotto abbastanza cmq grazie dei consigli