Messaggio da TeKniK »

Buongiorno, mi capita il caso di detrazione fiscale per sostituzione di infissi doppi (infisso interno + infisso esterno) ed in particolare il proprietario sostituisce solo quello interno avente prestazioni di trasmittanza termica inferiori a quelle previste dalla legge (dichiarazione produttore)...come impostate voi la pratica??

Cioè:

- considerate nei documenti solo il serramento interno sostituito fregandovi di quello esterno?
- considerate tutto il serramento (interno + esterno) e quindi facendo un calcolo della trasmittanza dei serramenti nuovi evidenziando il nuovo "pacchetto" (esterno vecchio + interno nuovo) utilizzando per il nuovo la dichiarazione fatta dal produttore?

Grazie!
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Serramenti doppi!!!

Messaggio da girondone »

una volta avrei fatto la seconda (specialmente se già quella interna non avesse la U minore della limite

oggi considerando che molti serramentisti fanno detrarre imnfissi non detraibili ( per la mancanza imp)
me ne fregherei intanto il risp lòo calcola in automatico il portale
Avatar utente
TeKniK
Messaggi: 57
Iscritto il: gio set 27, 2007 11:19

Re: Serramenti doppi!!!

Messaggio da TeKniK »

in questo caso ci sarebbero tutti i requisiti...impianto termico, abitabilità, ecc. Volevo capire qual'era la tendenza anche perchè sarei tentato anch'io di non pensarci troppo!! :)
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Serramenti doppi!!!

Messaggio da giotisi »

io li calcolerei per come sono, cioè doppi prima e dopo...
tt sommato non ci vuole granchè; se l'intercapedine supera i 50 mm (vado a naso, meglio controllare), consideri due rsi..
Ronin
Messaggi: 6239
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Serramenti doppi!!!

Messaggio da Ronin »

le norme iso non sono molto d'accordo, giò (iso 6946 con 2,5-30 cm o più di intercapedine prevede una resistenza di 0,18).
faccio notare che un doppio infisso a vetro semplice e telaio in gruviera svizzero (U=5) ottiene 1/(0,2+0,18+0,2) cioè U=1,72 8)

accoppiando poi un doppio vetro normale con uno stratificato si ottengono anche prestazioni acustiche fuori dal comune (ed una U che arriva ad 1,28)

non per niente nel nord europa le finestre sono fatte tutte così (negli alberghi di danimarca e finlandia ho visto anche un meccanismo che impedisce di aprirle più di 10 cm, per evitare inutile eccesso di ricambi d'aria: paesi guida :mrgreen: )
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Serramenti doppi!!!

Messaggio da giotisi »

Si, non vanno tutte d'accordo, pero' gli ordini di grandezza sono quelli; la 10077/1 indica il valore della resistenza dell'intercapdine tra 0,33 e 0,18 a seconda dell'emissività del vetro (per spessori di 50 mm).
Per valori superiori si raccomandano metodi numerici (?? metodi numerici che comprendano la convezione quale meccanismo predominante ce ne sono pochini in giro)
E, come dici giustamente, ben prima di lavorare sui vetri bassoemissivi, al nord si era optato per l'infisso doppio, anche perchè di solito non ci sono persiane in facciata.
Anche da noi si possono vedere ancora molti serramenti in alluminio esterni alle tapparelle.