Pagina 1 di 1

Potere fonoisolante tensostruttura

Inviato: mar mar 17, 2020 14:03
da SuperP
Ciao,
devo fare una documentazione previsionale di impatto acustico di una palestra che sarà costruita con una tensostruttura.

Qualcuno di voi ha idea del potere fonoisolante di quella struttura?

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

Inviato: ven mar 27, 2020 16:48
da morrissey
Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno.
Inoltre nelle linee guida della regione lombardia è riportato che in caso di previsione di impatto acustico per tensostrutture l’attenuazione fornita non può essere superiore ai 3 dB

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

Inviato: lun mar 30, 2020 08:48
da SuperP
morrissey ha scritto: ven mar 27, 2020 16:48 Da misure fatte in più occasioni (più che di potere fonoisolante apparente direi di attenuazione fra dentro e fuori) ho ottenuto risultati, in banda larga, fra dai 3 ai 5 dB misurati sempre a 1 m dall’esterno e dall’interno.
Inoltre nelle linee guida della regione lombardia è riportato che in caso di previsione di impatto acustico per tensostrutture l’attenuazione fornita non può essere superiore ai 3 dB
Ciao,
ho fatto delle misure in una tensostruttura di cui ho avuto l'accesso e confermo i tuoi valori.
Mi dai i riferimenti per favore della lr lombarda che cita i 3dB?
Grazie

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

Inviato: mar mar 31, 2020 09:27
da morrissey

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

Inviato: mar mar 31, 2020 09:27
da morrissey

Re: Potere fonoisolante tensostruttura

Inviato: mar mar 31, 2020 14:05
da SuperP
morrissey ha scritto: mar mar 31, 2020 09:27 qui l'appendice
https://www.regione.lombardia.it/wps/wc ... e1-m1-66mw

qui la pagina generale
https://www.regione.lombardia.it/wps/po ... o-acustico

ciao
ok, grazie, ma penso non faccia riferimento alle tensostrutture dei campi sportivi, ma tipo a pergolati o similari sopra i plateatici.
Cmq da misure fatte, cambia poco. Grazie, ancora.