dpcm e rumore impianti

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

dpcm e rumore impianti

Messaggio da ponca »

il limite del rumore prodotto da impianti a funzionamento continuo per edifici residenziali è:
LAeq<35 dB come risulta dalla tabella allegata al dpcm
oppure LAeq come risulta dal testo del dpcm?

ricordo che c'era questa contraddizione, vorrei sapere da voi se abbiamo un chiarimento definitivo
grazie
morrissey
Messaggi: 227
Iscritto il: ven apr 27, 2012 10:45

Re: dpcm e rumore impianti

Messaggio da morrissey »

Ad oggi non mi risulta sia stato dato un chiarimento definitivo e rimangono i vari “charimenti” che presentano opinioni discordanti.
La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati per gli impianti) e poi tali limiti vengono declinati nelle varie categorie di immobili.
Quindi a rigor di logica il limite da rispettare è quello tabellare e tale indirizzo è quello ribadito anche dai maggiori esperti in numerosi convegni di acustica edilizia ormai da molto.
Se poi uno vuol essere ecumenico considera il limite con il principio del “in dubio pro reo”…
morrissey
Messaggi: 227
Iscritto il: ven apr 27, 2012 10:45

Re: dpcm e rumore impianti

Messaggio da morrissey »

Ad oggi non mi risulta sia stato dato un chiarimento definitivo e rimangono i vari “chiarimenti” che presentano opinioni discordanti.
La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati per gli impianti) e poi tali limiti vengono declinati nelle varie categorie di immobili.
Quindi a rigor di logica il limite da rispettare è quello tabellare e tale indirizzo è quello ribadito anche dai maggiori esperti in numerosi convegni di acustica edilizia ormai da molto.
Se poi uno vuol essere ecumenico considera il limite con il principio del “in dubio pro reo”…
morrissey
Messaggi: 227
Iscritto il: ven apr 27, 2012 10:45

Re: dpcm e rumore impianti

Messaggio da morrissey »

ops...doppio invio scusate
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: dpcm e rumore impianti

Messaggio da ponca »

perfetto, grazie
Rispondi