Pagina 1 di 1

Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: mer lug 18, 2018 20:53
da FranciT
Ciao a tutti,
domanda sul requisito di facciata D2m.nT.w, visto dal lato del calcolo previsionale.
Come vi regolate con le coperture? Le fate rientrare nel calcolo insieme alle pareti esterne?

Ciao
Francy T.

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: gio lug 19, 2018 16:30
da morrissey
la risposta è nella definizione della facciata, se hai tre affacci (parete, parete, copertura) vanno valutate singolarmente e poi composte secondo la norma di riferimento

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: lun lug 23, 2018 13:57
da SuperP
morrissey ha scritto: gio lug 19, 2018 16:30 la risposta è nella definizione della facciata, se hai tre affacci (parete, parete, copertura) vanno valutate singolarmente e poi composte secondo la norma di riferimento
E con le coperture? Bel problema.

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: sab lug 27, 2019 10:18
da morrissey
cesta...con ovvi problemi logistici

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: lun lug 29, 2019 08:34
da Faber
...cesta se l'edificio non è troppo alto e forse necessità di chiudere la strada e farlo capire all'impresa che poi tanto un collega dice che non è necessario e...
peraltro, l'isolamento di facciata, pienamente sensato nel caso delle pareti verticali, lo è molto meno nel caso delle copertura (a meno che non si abiti in montagne molto impervie con strade a tornanti, sotto un campanile, sotto aerei che decollano, …)

se lo scopo è proteggermi dal rumore esterno, già la falda inclinata lo fa
se non ho sorgenti perpendicolari alla facciata, perché devo provare l'isolamento in modo perpendicolare?
se la copertura è buona, tendo a misurare l'isolamento massimo delle finestre sulle pareti verticali

tante complicazioni lasciate indefinite… come spesso succede! (ma qui si concentrano)

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: lun lug 29, 2019 14:06
da morrissey
la devi verificare se non altro per la definizione nella 16283.
se la copertura è debole il rumore lo senti anche se la sorgente non è perpendicolare.
e purtroppo il 5/12/97 non fa distinzioni in base al clima acustico esterno.

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: lun lug 29, 2019 18:04
da giotisi
Senza contare che spesso ti capita (come è successo a me), un rumore anche abbastanza lontano, ma proveniente da una statale su terrapieno, che andava a incidere proprio sulla falda del tetto in legno a vista della camera da letto. Di notte sembrava che ogni motociclista volesse entrare in camera.

Re: Calcolo previsionale requisito di facciata

Inviato: lun lug 29, 2019 19:02
da Faber
grazie, sono in linea generale d'accordo: anche a me sono capitate coperture deboli e ne ho controsoffittate un paio come unica soluzione possibile…
so che possono essere un problema, per cui vanno verificate…
(a parte che era sempre già chiaro che fossero deboli durante la prova delle pareti verticali, cioè il rumore pioveva dal tetto anche durante le prove sulle pareti esterne…)

era più uno sfogo generale, su un collaudo che a volte è al limite dell'impossibile, in particolare in città con affaccio su strade trafficate e su edifici molto alti, che spesso hanno comunque coperture leggere...