Non applicabilità criterio differenziale

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
eramelli
Messaggi: 9
Iscritto il: lun mar 28, 2016 09:22

Non applicabilità criterio differenziale

Messaggio da eramelli »

Buongiorno a tutti.

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante quello notturno.

Com'è la vostra interpretazione? Basta una sola condizione per non applicarlo e devono essere verificate entrambe?

Grazie a tutti
eramelli
Messaggi: 9
Iscritto il: lun mar 28, 2016 09:22

Re: Non applicabilità criterio differenziale

Messaggio da eramelli »

Mi rispondo da sola..
Ho trovato in rete un chiarimento del Ministero dell'ambiente che specifica che non va applicato se è verificata una condizione OPPURE l'altra.
Buona giornata
Rispondi