Buongiorno a tutti. Volevo chiedere a voi espertissimi in materia di acustica una precisazione data la mia ancora troppo scarsa esperienza in questo campo. Macchinari quali ad esempio le UTA devono encessariamente essere posti, con piedini antivibranti, su di una base inerziale? ovvero, mi trovo a dover valutare il caso di una uta poggiata con piedini antivibranti direttamente su un grigliato keller con interposto un tappettino con lamina di piombo. E' una cosa del tutto inaccetabile? Perchè serve sempre un basamento inerziale? scusatemi la banalità della domanda...
Buon lavoro e grazie.
insonorizzazione uta
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: insonorizzazione uta
Il problema è quello di abbassare il più possibile la frequenza del sistema antivibrante affinché il rapporto tra la frequenza del sistema antivibrante e la frequenza del sistema sia inferiore a 0,5. I basamenti vengono realizzati in quanto con antivibranti economici non raggiungi tale risultato. Recentemente ho utilizzato degli antivibranti a molla anche sulle UTA con ottimi risultati avendo però cura di disconnettere in maniera appropriata anche le tubazioni di collegamento.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: insonorizzazione uta
A rigor di termini anche un grigliato keller è una superficie inerziale, come qualsiasi altro oggetto solido d'altra parte.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: insonorizzazione uta
mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
mi interesserebbe capire bene la faccenda della plotta che spesso si interpone tra l'apparecchiatura ed il mattone elastico
mi interesserebbe capire bene la faccenda della plotta che spesso si interpone tra l'apparecchiatura ed il mattone elastico
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: insonorizzazione uta
http://www.solecosrl.com/gararic ha scritto:mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
Tom Bishop
Re: insonorizzazione uta
obrigadoTom Bishop ha scritto:http://www.solecosrl.com/gararic ha scritto:mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
riccardo - affetto da superbonus
Antivibranti per Unità Trattamento Aria
Per questa tipologia di lavori in passato mi sono rivolto a 2 ditte che realizzano supporti antivibranti , puoi chiedere loro anche consigli e suggerimenti in modo da acquistare quello che veramente ti serve per questo tipo di installazioni.
Questi i link delle 2 ditte http://www.caribul.com http://www.dab-antivibranti.it
Questi i link delle 2 ditte http://www.caribul.com http://www.dab-antivibranti.it
Re: insonorizzazione uta
Il tappetino con ilpiombo non conta nulla. L'inerziale non è rilevante. Quel che conta è evitare che le vibrazioni vengano trasmesse.. Puoi usare SERI sistemi antivibranti , ma sono sciettico. Se riesci fai posare questi sopra un basamento "inerziale" e tra il basaento e la soletta fai posare un isolante acustico adatto.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog