insonorizzazione uta

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingfilippo
Messaggi: 2
Iscritto il: mar nov 15, 2011 18:53

insonorizzazione uta

Messaggio da ingfilippo »

Buongiorno a tutti. Volevo chiedere a voi espertissimi in materia di acustica una precisazione data la mia ancora troppo scarsa esperienza in questo campo. Macchinari quali ad esempio le UTA devono encessariamente essere posti, con piedini antivibranti, su di una base inerziale? ovvero, mi trovo a dover valutare il caso di una uta poggiata con piedini antivibranti direttamente su un grigliato keller con interposto un tappettino con lamina di piombo. E' una cosa del tutto inaccetabile? Perchè serve sempre un basamento inerziale? scusatemi la banalità della domanda...

Buon lavoro e grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: insonorizzazione uta

Messaggio da Tom Bishop »

Il problema è quello di abbassare il più possibile la frequenza del sistema antivibrante affinché il rapporto tra la frequenza del sistema antivibrante e la frequenza del sistema sia inferiore a 0,5. I basamenti vengono realizzati in quanto con antivibranti economici non raggiungi tale risultato. Recentemente ho utilizzato degli antivibranti a molla anche sulle UTA con ottimi risultati avendo però cura di disconnettere in maniera appropriata anche le tubazioni di collegamento.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7897
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: insonorizzazione uta

Messaggio da NoNickName »

A rigor di termini anche un grigliato keller è una superficie inerziale, come qualsiasi altro oggetto solido d'altra parte.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: insonorizzazione uta

Messaggio da gararic »

mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
mi interesserebbe capire bene la faccenda della plotta che spesso si interpone tra l'apparecchiatura ed il mattone elastico
riccardo - affetto da superbonus
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: insonorizzazione uta

Messaggio da Tom Bishop »

gararic ha scritto:mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
http://www.solecosrl.com/
Tom Bishop
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: insonorizzazione uta

Messaggio da gararic »

Tom Bishop ha scritto:
gararic ha scritto:mi sapreste dire se queste informazioni sono reperibili su cataoghi o schede tecniche di produttori di antivibranti...
http://www.solecosrl.com/
obrigado
riccardo - affetto da superbonus
fradc79
Messaggi: 1
Iscritto il: ven ott 24, 2014 15:14

Antivibranti per Unità Trattamento Aria

Messaggio da fradc79 »

Per questa tipologia di lavori in passato mi sono rivolto a 2 ditte che realizzano supporti antivibranti :D , puoi chiedere loro anche consigli e suggerimenti in modo da acquistare quello che veramente ti serve :mrgreen: per questo tipo di installazioni.

Questi i link delle 2 ditte :arrow: http://www.caribul.com http://www.dab-antivibranti.it
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: insonorizzazione uta

Messaggio da SuperP »

Il tappetino con ilpiombo non conta nulla. L'inerziale non è rilevante. Quel che conta è evitare che le vibrazioni vengano trasmesse.. Puoi usare SERI sistemi antivibranti , ma sono sciettico. Se riesci fai posare questi sopra un basamento "inerziale" e tra il basaento e la soletta fai posare un isolante acustico adatto.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi