Tubazione gas in cavedio

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
enea
Messaggi: 81
Iscritto il: mer gen 28, 2009 16:30
Località: Firenze
Contatta:

Tubazione gas in cavedio

Messaggio da enea »

Salve a tutti,
mi trovo con questo dubbio:
Il mio cliente deve portare il gas in casa.L'abitazione si trova al 4 piano fuori terra i un condominio
-ex residence in cui tutti si scaldano con sistemi elettrici.Il cliente è stato osteggiato dall'amministratore a far passare la tubazione del gas in "facciata" (che facciata non è ma è il prospetto tergale in cuna corte interna)per motivi di decoro.
Ho notato che collegato con la casa c'era un vecchio cavedio condominiale prima usato per
portare la canalizzazione del condizionamento oggi dismesso +tubazioni acqua sanitaria.
Posso portare il Gas dal cavedio?
Mi sembra che la 7129 prescriva di tener di conto:
1.che in ambienti chiusi siano fatte solo giunzioni saldate.
2.Che ogni 2,5 m ci sia un sostegno reggi tubo.
3.Che il gas non corra in tubazioni a contatto con acqua.
ci sono altre prescrizioni o precauzioni di cui devo tener conto ?

grazie a tutti
per la collaborazione
enea
CECE
Messaggi: 6
Iscritto il: ven nov 20, 2009 11:23

Re: Tubazione gas in cavedio

Messaggio da CECE »

Il cavedio deve essere areato e ispezionabile ed ad uso esclusivo delle tubazioni gas
CECE
Messaggi: 6
Iscritto il: ven nov 20, 2009 11:23

Re: Tubazione gas in cavedio

Messaggio da CECE »

4.6.4.2 riferimento della uni 7129/2008

Installazione in apposito alloggiamento all’interno delle parti comuni
La posa in apposito alloggiamento prevede l’utilizzo di condotto/cavedio/vano avente le
seguenti caratteristiche:
- sia ad esclusivo utilizzo delle tubazioni gas;
- abbia le pareti impermeabili al gas, ai fini della presente applicazione oltre a strutture
metalliche, si ritengono idonee strutture edilizie intonacate, muri in calcestruzzo
armato, cemento vibro compresso e simili.
- sia permanentemente aerato con aperture alle estremità, di sezione equivalente al
condotto/cavedio/vano. L’apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere
provvista di rete tagliafiamma;
- abbia una resistenza al fuoco uguale o maggiore di quella della struttura nella quale
è inserita ed in ogni caso non minore a REI 30;
- sia dotato di sportello di ispezione ad ogni piano;
- non comprometta l’eventuale compartimentazione antincendio;
- nel caso di condotto/cavedio/vano in cui sono alloggiate più tubazioni del gas deve
essere prevista una distanza minima tra le stesse non minore di 20 mm (vedere
figura 12);
- le dimensioni interne dell’alloggiamento devono consentire gli interventi di
manutenzione.
Nel caso di condotto/cavedio/vano a sviluppo orizzontale gli sportelli di ispezione devono
essere ubicati in prossimità dell’ingresso della tubazione ad ogni singola unità
immobiliare. In ogni caso, tra due sportelli la distanza non deve essere maggiore di 12 m.
enea
Messaggi: 81
Iscritto il: mer gen 28, 2009 16:30
Località: Firenze
Contatta:

Re: Tubazione gas in cavedio

Messaggio da enea »

Grazie cece!!!
purtroppo non ho ancora potuto comprare la 7129/08 ...
Mi sembra che sulla corrispondente del 2001 non ci fossero tutte queste indicazioni.

GRAZIE DI CUORE! enea
ceshock
Messaggi: 11
Iscritto il: mer mar 03, 2010 11:33

Re: Tubazione gas in cavedio

Messaggio da ceshock »

scusate se mi inserisco, vorrei chiedervi se posso utilizzare un cavedio ben aerato, per far passare un tubo del gas da portare in una centrale termica posta in copertura dell'edificio, considerando che nel cavedio passano già altri tubi: acqua, mandata e ritorno dalla e alla centrale, il tubo del gas non avrebbe stacchi ai nessun piano e ho pensato di utilizzare una guaina in acciaio di 2mm con diametro di 2 cm superiore a quello del tubo.
che ne dite?
grazie
Rispondi