Mi trovo con una rete gas dubbia di cui vorrei il vs. parere sulla conformità alla 7129-08
La rete ha un tratto all' esterno in PE posato interrato, in prossimità del fabbricato c'è il giunto di transizione e poi entra direttamente in centrale termica con tubo in acciaio senza uscire dal terreno all'esterno dell'edificio. La saracinesca è posta immediatamente all'interno dell'edificio.
Secondo voi è a norma?
Grazie
POSA RETE GAS DUBBIA
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: POSA RETE GAS DUBBIA
No... deve esserci un pozzetto di ispezione all'innesto del giunto di transizione PE-Cu (o Fe). Rubinetto interno ok se posizionato appena dopo il passaggio a muroandrea_rossi9 ha scritto:Mi trovo con una rete gas dubbia di cui vorrei il vs. parere sulla conformità alla 7129-08
La rete ha un tratto all' esterno in PE posato interrato, in prossimità del fabbricato c'è il giunto di transizione e poi entra direttamente in centrale termica con tubo in acciaio senza uscire dal terreno all'esterno dell'edificio. La saracinesca è posta immediatamente all'interno dell'edificio.
Secondo voi è a norma?
Grazie
Re: POSA RETE GAS DUBBIA
Anche perchè nel passaggio del tubo nel muro bisogna mettere una guaina chiusa nella parte interna e aperta all'esterno per cui ci vuole un pozzetto ventilato.
Re: POSA RETE GAS DUBBIA
e il dielettrico?
Re: POSA RETE GAS DUBBIA
Il dielettrico per il solo giunto di transizione non serve + (7129/2008)