Salve a tutti,
devo installare un canale da fumo del diam. di 130 mm per una caldaia a condensazione, modulare, della potenzialità di 250 kW. Il canale da fumo (non camino) sarà inserito all'interno della vecchia canna fumaria in muratura ed avrà una altezza di 15 m circa. C'è una normativa che mi permette di farlo in polipropilene o sono costretto a farlo in materiale incombustibile (acciaio)?
Grazie.
Camini PPS
Moderatore: Edilclima
Re: Camini PPS
il tuo è un camino, non un canale da fumo e devi farlo in acciaio (vedi discussione dallo stesso titolo della tua)Loris ha scritto: Il canale da fumo (non camino) sarà inserito all'interno della vecchia canna fumaria in muratura ed avrà una altezza di 15 m circa.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Camini PPS
Guardati la lettera circolare del MI del 18 maggio 2009
la trovi a: http://www.collegio-periti.va.it/ nella sezione normativa antincendio
ciao
la trovi a: http://www.collegio-periti.va.it/ nella sezione normativa antincendio