E' STATA CONTESTATA AD UN INSTALLATATORE (DA PARTE DEL VERIFICATORE DELL'ENTE DISTRIBUTORE) L'INSTALLAZIONE DI UN TUBO IN RAME (CON GUAINA) SOTTOTRACCIA SUL LATO INTERNO DI UNA PARETE COSTITUITA DA DOPPIO MATTONE CON INTERCAPEDINE CENTRALE.
LA MOTIVAZIONE ADOTTA E' STATA LA PRESENZA DELL'INTERCAPEDINE ALLE SPALLE DEI MATTONI IN CUI E' STATA RELAIZZATA LA TRACCIA, QUINDI PRESUMIBILMENTE NON E' STATA CONTESTATA LA DIFFORMITA' AL PUNTO 2.3.3.4 DELLA UNI7129, MA AD ALTRA MOTIVAZIONE NON MEGLIO ESPRESSA.
COSA NE PENSATE CONSIDERANDO CHE L'INSTALLAZIONE SIA STATA EFFETTUATA COME PREVISTO AL PUNTO 2.3.3.2 DELLA UNI7129.
MI SAPRESTE CORTESEMENTE SEGNALARE EVENTUALI RECENTI MODIFICHE ALLA NORMA IN MATERIA?
TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
sinceramente non so bene.
ci ha deto che alla fine ha dovuto rifare il lavoro passando a vista all'interno della cucina per raggiungere la caldaia! bello vero!
cmq, mi ha contattato per un nuovo lavoro in cui appunto deve entrare dall'esterno con l'attraversamento a norma, e lì non c'è problema, poi dovrebbe raggiungere la cucina che viene spostata. quindi per non "sbagliare di nuovo ha chiesto a noi. per me nulla gli impedisce di passare sotto traccia, nel mattone interno della muratura, facendo attenzione a chiudere bene con la malta in modo che la crena non comunichio con l'intercapedine.
posso essere sicuro? altrimenti ha già detto alla committente che lo fa scorrere a vista e ci metteranno poi un battiscopa sopra!!!!!
grazie
ci ha deto che alla fine ha dovuto rifare il lavoro passando a vista all'interno della cucina per raggiungere la caldaia! bello vero!
cmq, mi ha contattato per un nuovo lavoro in cui appunto deve entrare dall'esterno con l'attraversamento a norma, e lì non c'è problema, poi dovrebbe raggiungere la cucina che viene spostata. quindi per non "sbagliare di nuovo ha chiesto a noi. per me nulla gli impedisce di passare sotto traccia, nel mattone interno della muratura, facendo attenzione a chiudere bene con la malta in modo che la crena non comunichio con l'intercapedine.
posso essere sicuro? altrimenti ha già detto alla committente che lo fa scorrere a vista e ci metteranno poi un battiscopa sopra!!!!!
grazie
Re: TUBAZIONE GAS SOTTOTRACCIA
MI SAPRESTE CORTESEMENTE SEGNALARE EVENTUALI RECENTI MODIFICHE ALLA NORMA IN MATERIA?
Io penso che quel verificatore è un tipo pignolo però.......
UNI 7129-2001 punto 3.3.1.3
"“È consentito l’attraversamento di intercapedini chiuse purché la tubazione, nell’attraversamento, non abbia giunzioni di nessun tipo (saldate, filettate o meccaniche) e sia collocata all'interno di un tubo guaina passante di acciaio, avente diametro interno di almeno 10 mm
maggiore del diametro esterno della tubazione gas e spessore non minore di 2 mm, con l’estremità verso l’esterno dell’edificio aperta e quella verso l’interno sigillata.”
Adesso il problema sarà come mettere il tubo guaina......
Io penso che quel verificatore è un tipo pignolo però.......
UNI 7129-2001 punto 3.3.1.3
"“È consentito l’attraversamento di intercapedini chiuse purché la tubazione, nell’attraversamento, non abbia giunzioni di nessun tipo (saldate, filettate o meccaniche) e sia collocata all'interno di un tubo guaina passante di acciaio, avente diametro interno di almeno 10 mm
maggiore del diametro esterno della tubazione gas e spessore non minore di 2 mm, con l’estremità verso l’esterno dell’edificio aperta e quella verso l’interno sigillata.”
Adesso il problema sarà come mettere il tubo guaina......