Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Moderatore: Edilclima
Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
In un fabbricato è stata posata una tubazione di gas metano a ridosso del soffitto in quanto era previsto un controsoffitto a doghe metalliche che permetteva la ventilazione del controsoffitto stesso. Tutta la distribuzione è con tubazioni in acciaio nero e giunzioni esclusivamente saldate.
In corso d'opera il controsoffitto è diventato in cartongesso e praticamente il vano tecnico del controsoffitto non è più ventilato ma praticamente stagno.
Secondo voi se io prevedo più aperture per la ventilazione posso far rientrare tutto nella norma?
Gradirei un vs parere.
In corso d'opera il controsoffitto è diventato in cartongesso e praticamente il vano tecnico del controsoffitto non è più ventilato ma praticamente stagno.
Secondo voi se io prevedo più aperture per la ventilazione posso far rientrare tutto nella norma?
Gradirei un vs parere.
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Secondo me staresti più tranquillo con un controtubo in acciaio con diametro maggiore di 1 cm rispetto alla tubazione, sfociante all'esterno.
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Peccato che non riesco a farlo perchè lungo il percorso ho parecchi stacchi che salgono lungo le terrazze del fabbricato ed intubare la dorsale è praticamente impossibile.
-
- Messaggi: 414
- Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
- Località: Corte Franca
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Mi si presenta un caso simile.
Anche io posso realizzare un foro di aerazione permanente.
Inoltre non ho stacchi lungo la tubazione ma devo fare alcune curve.
Dunque non riesco a intubare con acciaio però potrei usare un tratto unico di tubo di rame senza giunzioni intermedie e guaina in plastica con sbocco all'esterno da un lato e in un locale ventilabile dall'altro.
Dal punto di vista della sicurezza mi sembra una buona soluzione, ma dal punto di vista della rispondenza formale alla UNI 7129 ho un dubbio.
A mio avviso il problema è la non ispezionabilità del tubo.
Posso chiederti come hai risolto nel tuo caso ?
Anche io posso realizzare un foro di aerazione permanente.
Inoltre non ho stacchi lungo la tubazione ma devo fare alcune curve.
Dunque non riesco a intubare con acciaio però potrei usare un tratto unico di tubo di rame senza giunzioni intermedie e guaina in plastica con sbocco all'esterno da un lato e in un locale ventilabile dall'altro.
Dal punto di vista della sicurezza mi sembra una buona soluzione, ma dal punto di vista della rispondenza formale alla UNI 7129 ho un dubbio.
A mio avviso il problema è la non ispezionabilità del tubo.
Posso chiederti come hai risolto nel tuo caso ?
10gradiest
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Dunque potresti rendere permanentemente areato la parte di controsoffitto ( ora stagno ) aprendo due ventilazioni una opposta all' altra sulla parete perimetrale ( se questa dà all' esterno e se poi farla ) ; preso un po' per i capelli potresti considerarla come installazione in cavedio
vedi UNI7129/08 parte 1 pag. 114. Nella specifica del disegno nelle ultime righe è previsto lo sviluppo orizzontale
vedi UNI7129/08 parte 1 pag. 114. Nella specifica del disegno nelle ultime righe è previsto lo sviluppo orizzontale
-
- Messaggi: 21
- Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
- Località: Roma
- Contatta:
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Egregi colleghi le tubazioni all'interno di un controsoffitto sono vietatissime anche se si fanno le aerazioni.poi se lo si vuole far passare li a rischio e pericolo.Salute e buon lavoro.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Se il tubo è posto in guaina metallica debitatmente sfiatato non vedo perchè non si possa fare...idrotermicacm ha scritto:Egregi colleghi le tubazioni all'interno di un controsoffitto sono vietatissime anche se si fanno le aerazioni.poi se lo si vuole far passare li a rischio e pericolo.Salute e buon lavoro.
Andrea Diqui
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Questo è un argomento che dovrebbe essere approfondito.
Nella 7129 non mi sembra che venga escluso il passaggio di tubo gas in un controsoffitto purchè non vi siano giunzioni e se esistenti solamente saldate.
Nella sezione DIVIETI 4.4.2 non vi è alcuna indicazione.
Secondo me il passaggio in un controsoffitto fisso, quale ad esempio quello realizzato con struttura e cartongesso, può essere paragonato ad un tratto sotto traccia.
E quindi con tutte le restrizioni e gli accorgimenti del caso.
Posso anche sbagliarmi.
Attendo un confronto - Ciao a tutti
Nella 7129 non mi sembra che venga escluso il passaggio di tubo gas in un controsoffitto purchè non vi siano giunzioni e se esistenti solamente saldate.
Nella sezione DIVIETI 4.4.2 non vi è alcuna indicazione.
Secondo me il passaggio in un controsoffitto fisso, quale ad esempio quello realizzato con struttura e cartongesso, può essere paragonato ad un tratto sotto traccia.
E quindi con tutte le restrizioni e gli accorgimenti del caso.
Posso anche sbagliarmi.
Attendo un confronto - Ciao a tutti
-
- Messaggi: 21
- Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
- Località: Roma
- Contatta:
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Vi ripeto che il passaggio sul controsofitto e vietatissimo anche se con guaina in acciaio.Però si potrebbe fare una sorta di canalina completamente areata come nelle parti comuni.Ciao
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Dove si trova un riscontro normativo?idrotermicacm ha scritto:Vi ripeto che il passaggio sul controsofitto e vietatissimo anche se con guaina in acciaio.
Andrea Diqui
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
LA TUBAZIONE SENZA GIUNZIONI FILETTATE SI PUO' POSARE TRANQUILLAMENTE SOTTO TRACCIA QUINDI ANCHE NEL CONTROSOFFITTO L'IMPORTANRE CHE IL CONTROSOFFITTO NON SIA IN UNA ZONA COMUNE
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Qualcuno sa che "materiali e spessori che garantiscano protezione equivalente" si possono utilizzare in alternativa alla guaina metallica di cui al punto 4.4.1.4 UNI 7129/08-1
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: Tubo gas in "controsoffitto", si può se è ventilato?
Rispondo, perchè mi sono trovato nella stessa situazione ed online non avevo trovato nulla e dai tecnici non riuscivo a sciogliere il quesito... e la soluzione in questione è abbastanza usata.act ha scritto:In un fabbricato è stata posata una tubazione di gas metano a ridosso del soffitto in quanto era previsto un controsoffitto a doghe metalliche che permetteva la ventilazione del controsoffitto stesso. Tutta la distribuzione è con tubazioni in acciaio nero e giunzioni esclusivamente saldate.
In corso d'opera il controsoffitto è diventato in cartongesso e praticamente il vano tecnico del controsoffitto non è più ventilato ma praticamente stagno.
Secondo voi se io prevedo più aperture per la ventilazione posso far rientrare tutto nella norma?
Gradirei un vs parere.
Ho parlato con il consulente del CIG.
La posa in controsoffitto è regolare, ma occorre:
- che il controsoffitto sia areato o areabile ed ispezionabile (*)
- che nel controsoffitto non passino servizi elettrici (**)
(*)
Quindi occorre che vi siano aperture alle estremità che conducano all'esterno o verso locali areati o areabili (dotati di finestre).
(**)
Quindi non è possibile mettere dei "faretti". (***)
Quindi:
- sì posa in controsoffitto, ma occorre seguire regole di base di facile realizzazione.
(***)act ha scritto:il vano tecnico del controsoffitto non è più ventilato ma praticamente stagno.
E' possibile realizzare il controsoffitto affinchè sia sostanzialemente diviso in due parti ed una di esse sarà ad uso esclusivo dell'impianto del Gas. Le parti devono essere separate con sigillatura, in riferimento alla quale si rimanda alle normali pratiche in edilizia.
Se il vano tecnico (servizi elettrici) è stagno, la realizzazione è a norma 7129.
Da nessuna parte, perchè non è vietato.Andrea_Diqui ha scritto:Dove si trova un riscontro normativo?idrotermicacm ha scritto:Vi ripeto che il passaggio sul controsofitto e vietatissimo anche se con guaina in acciaio.