Ciao a tutti.
La 7129 richiede per l'areazione della cucina 6 cmq per kW installato.
Se ho una cucina normale da appartamento diciamo con 5 fuochi, quanti kW posso attribuire mediamente ad ogni fuoco?
Grazie per le risposte
Cucina potenza fuochi
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 130
- Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
- Località: Pistoia
Re: Cucina potenza fuochi
la 10738 consiglia 2 kW per fuoco
comunque le cucine nuove a 5 fuochi partono da 11 kW
comunque le cucine nuove a 5 fuochi partono da 11 kW
Re: Cucina potenza fuochi
Un classico piano cottura tradizionale con 4 fuochi sono circa 6/8 kW a secondo della marca e modello
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Cucina potenza fuochi
Nella maggior parte dei casi che ho trattato fin'ora, ho trovato 7.3 kW per i quattro fuochi e 9.1 kW per i cinque fuochi
Re: Cucina potenza fuochi
Quindi con 100 cmq va sempre bene....
grazie
grazie