Perdita di pressione ammissibile

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingenrico
Messaggi: 27
Iscritto il: mar giu 17, 2008 09:58

Perdita di pressione ammissibile

Messaggio da ingenrico »

Un impianto a GPL con serbatoio, che deve alimentare una caldaia (80kW) ed una cucina per comunità (110kW), è alimentato in media pressione (0.5bar) fino ai riduttori di II livello a ridosso della centrale termica e della cucina (distanti ed alimentati a 30mbar).
Le norme applicate sono: DM 12/4/96 e UNI 8723.
La perdita di pressione ammissibile sulla bassa pressione è di 2mbar. Per la media pressione ho trovato tre valori diversi: 2mbar; il 10% della portata; 0.1 bar.
Qualcuno sa dirmi qual è quello giusto ed indicarmi quale norma lo stabilisce?
Grazie.
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Perdita di pressione ammissibile

Messaggio da tarneverro »

per impianto a gpl la perdita di carico (7129) è 2 mbar; avendo però caldaia e cucina entrambe superiori a 35 kW, non devi applicare la 7129 ma il DM 12.04.96 che non riporta limiti di perdite di carico. La 8723 (cucine professionali) riporta un limite di 0.5 mbar (non ricordo se per il gpl il valore è sempre 0.5 o diverso)
Mimmo_510859D
Messaggi: 1623
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Perdita di pressione ammissibile

Messaggio da Mimmo_510859D »

La UNI 8723, per gli impianti a GPL, prescrive una perdita di carico non maggiore di 2 mbar (vedi punto 3.1.1)
Rispondi