Messaggio da andyfar »

ho verificato la formula della 7129 (appendice A) , ma ottengo dei valori veramente troppo piccoli...e se paragonati con le tabelle non hanno senso. Ho già controllato le unità di misura, ma ottengo ad esempio delle velocità del gas dell'ordine di 10^-5. Non so mi sembra troppo strano....

Chi può verificare?

I dati che ho usato sono:
- massa volumica = 0.554 kg/mc
- viscosità cinematica = 0,0000157
- portata gas= 231.39 mc/h

Ciao e grazie
andyfar
Messaggi: 18
Iscritto il: lun giu 04, 2007 13:56

Re: tubazione gas

Messaggio da andyfar »

scusate ops..ho risolto.....un fattore 1000 che ballava....
scusate
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: tubazione gas

Messaggio da Andrea70 »

Ciao, anch'io ho fatto un foglio excel con l'appendice A della 7129
Se ti va di fare un confronto sui risultati mandami i dati che vediamo se "convergono".
Servono:
Potenza servita per ogni singolo tratto
Lunghezza singolo tratto.
Il risultato è la perdita di carico in Millibar.

I dati "critici" che uso sono
q = 0,0000157 [m2/s] Viscoistà cinematica
g = 0,7 [Kg/m2] Massa volumica del gas METANO
Potere calorific0 : 9.8 Kwh/m3
andyfar
Messaggi: 18
Iscritto il: lun giu 04, 2007 13:56

Re: tubazione gas

Messaggio da andyfar »

Ciao Scusa il ritardo nella risposta....comunque i dati che uso sono:

q = 0,0000157 [m2/s] Viscoistà cinematica
g = 0,554 [Kg/m3] Massa volumica del gas METANO
Potere calorifico : 34425 KJ/m3

Ad esempio:
con 80 kW di Portata termica e un diametro da 3/4" (22,30 mm interno) ho una perdita di carico pari a 2,08 mbar.

Grazie per lo scambio di info.

Ciao buon lavoro
Andrea
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: tubazione gas

Messaggio da tarneverro »

Mi intrometto anche io nello scambio di info
secondo me manca un dato: la lunghezza della tubazione.
Inoltre 0.554 non è la massa volumica del metano ma è il rapporto rispetto alla massa volumica dell'aria.
La massa volumica del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 676 g/mc.
Infine il pci del metano a 15°C e 1013 mbar a me viene 33800 kJ/mc
Per la cronaca se la lunghezza della tubazione di cui sopra fosse 10 m otterrei 2,024 mbar di perdite
andyfar
Messaggi: 18
Iscritto il: lun giu 04, 2007 13:56

Re: tubazione gas

Messaggio da andyfar »

si scusa mi riferivo a 13 metri di tubazione.
Il potere calorifico l'ho preso paro paro dalla normativa 7129
ciao
andyfar
Messaggi: 18
Iscritto il: lun giu 04, 2007 13:56

Re: tubazione gas

Messaggio da andyfar »

scusa una domanda ma come lo calcoli il potere calorifico?
Dipende dal tipo di gas e si dovrebbe conoscere la composizione....non avendo una dato preciso uso un dato convenzionale......è giusto?
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: tubazione gas

Messaggio da tarneverro »

Secondo me il deltap viene 2,631 mbar.
il potere calorifico lo calcolo partendo da un dato di 800 kJ/mol che ho trovato su un testo ENEA e calcolandomi le moli alle varie temperature e pressioni. Il valore riportato nella UNI 7129 è puramente indicativo. Il mio valore inoltre essendo più basso comporta un dimensionamento cautelativo
Mimmo_510859D
Messaggi: 1620
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: tubazione gas

Messaggio da Mimmo_510859D »

Il potere calorifero inferiore del metano è 49998 kJ/kg
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: tubazione gas

Messaggio da tarneverro »

Mimmo_510859D ha scritto:Il potere calorifero inferiore del metano è 49998 kJ/kg
49998*0.676= 33799 kg/mc
Mimmo_510859D
Messaggi: 1620
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: tubazione gas

Messaggio da Mimmo_510859D »

Confermate per il metano i seguenti valori per densità e viscosità cinematica, rispettivamente,
0.676 kg/m^3
0.0000157 m^2/s

Ho trovato diversi fonti in rete che davano per la densità il valore 0.716 kG/m^3, però a 0°C
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: tubazione gas

Messaggio da tarneverro »

Mimmo_510859D ha scritto:Confermate per il metano i seguenti valori per densità e viscosità cinematica, rispettivamente,
0.676 kg/m^3
0.0000157 m^2/s
io uso esattamente codesti dati